市政管线综合水平距离问题
zhonghl123
zhonghl123 Lv.13
2013年10月11日 11:50:03
只看楼主

按照管线综合规范,雨水、污水、电力、电信、燃气、给水(南方地区)都有水平和垂直方向的规定,要是不能满足水平方向的要求怎么办,原因为道路宽度和人行道宽度受限制,比如说小区里道路只有5米,建筑物间距也就9米,要布置上上述的各类管线,没有足够的距离。望各位同仁支支招,谢谢。

按照管线综合规范,雨水、污水、电力、电信、燃气、给水(南方地区)都有水平和垂直方向的规定,要是不能满足水平方向的要求怎么办,原因为道路宽度和人行道宽度受限制,比如说小区里道路只有5米,建筑物间距也就9米,要布置上上述的各类管线,没有足够的距离。望各位同仁支支招,谢谢。
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月11日 13:46:39
2楼
那就上下错开一部分吧。
回复
zhonghl123
2013年10月12日 09:08:48
3楼
这样符合规范要求吗?若水平距离要求达不到?
回复
diaikun
2013年10月12日 10:55:25
4楼
设综合管沟啊
回复
lalalee1121
2013年10月12日 11:25:04
5楼
我们这里好多管线设计都没符合规范的
回复
zhonghl123
2013年10月21日 16:04:40
6楼
综合管沟的话,给水和燃气可以共沟吗?就上下错开。
回复

相关推荐

APP内打开