高楼建筑给排水设计(消防)注意事项
fsh_123456789
2013年10月11日 11:32:43
只看楼主

1、管材的选型不要太复杂,有的设计一个系统能有5种管材;2、阀门选型要明确,比如是闸阀还是蝶阀等等;3、管道保温防结露的材料、厚度、部位要明确;4、走道内和其他专业的管道布置要留够的足够的空间(保温、操作、法兰、阀门等等,并不是简单画条线就能解决问题);5、一些设备或容器的尺寸要能够做到心中有数,有的设计留地方那些小,可自己设计出来的东西很大,整个房间简直没有法干活了;6、设计中管道的标高应该可以根据现场实际情况能够调整;

1、管材的选型不要太复杂,有的设计一个系统能有5种管材;

2、阀门选型要明确,比如是闸阀还是蝶阀等等;

3、管道保温防结露的材料、厚度、部位要明确

4、走道内和其他专业的管道布置要留够的足够的空间(保温、操作、法兰、阀门等等,并不是简单画条线就能解决问题);

5、一些设备或容器的尺寸要能够做到心中有数,有的设计留地方那些小,可自己设计出来的东西很大,整个房间简直没有法干活了;

6、设计中管道的标高应该可以根据现场实际情况能够调整;

7、车库的喷淋管道最好能够和顶板近些,贴梁比较好,便于安装。

8、一些系统的补水,比如屋顶水箱的进水或软化水箱的进水等,这些管道容易被忽略做防结露保温。

9、塑料管材的选用比如PPR,必须注明管系等参数,不能单单就写PPR完事了,容易出问题。

10、大型机房管道支架应通过计算确定,并注明支架位置和支吊架的型式,不能简单的说明采用国标。

11、加强设计院内部专业对图工作,减少错、漏、碰问题

12、闸阀选用应说明采用的品种是明杆还是暗杆、弹性座封还是其他等。止回阀的品种更多。当然压力等级也应注明。

13、设计说明,如管材:一份设计说明上说室内给水管采用PPR管,室外采用衬塑钢管,至于管弄井里面的给水立管就漏掉了,100的管子,用PPR的话肯定不合理的;如连接方式,如果衬塑钢管用沟槽连接那就不对了;又如阀门,很多时候阀门材质型号都没有明确说明的,我们每次图纸会审的时候几乎都会提出来,这关系到今后的决算。

14、平面图跟系统图,像平面图上150的 到系统图上成了125的,很正常的 ,关键是设计的人做的时候仔细不仔细了 。

15、设计内部各工种要配合好,如与建筑专业的,给排水要考虑到建筑的外观,能隐蔽的尽量隐蔽。

16、人性化,尽量不占用建筑面积,留给购房主更大的空间,更整洁。

17、节省人工及材料方面;比如有的地方可以用焊接管就没必要用无缝管,可以走直线的没必要走曲线;不要动不动就是阀门一大串;

18、埋地排污管与建筑结构图纸一定要相结合,不然,排污管往那里走啊,不是标高不够就是根本排不出去。

19、屋面雨水头子应改进,采用铸铁落水头不好,容易造成堵塞,而堵塞原因只不过是防水材料老化后所产生的薄膜碎片。

20、设计不仅要与自己安装各专业的配合,还要参看建筑和结构图

21、 材料选择要明确:阀门型号.管道材质.配件要求.保温厚度及其相应部位.

22、 不要过分放大余量,会造成过大的浪费,

23、 局部祥图要有且要正确.

24、系统图要正确--一线施工用的较多的图.其标高.交叉要合理.

25、 有可能出一份管道综合图,容易发现问题---交叉.施工空间,与其他专业的交叉等

26、阀门也要有详细的描述,采用国标阀门早都过时了。所以阀门的阀体、阀板、阀座的材质,阀门的操作方式,连接方式,都要明确。流量计、水力控制阀、止回阀、更要清楚的表示。

27、给排水,消防还是喷淋系统的管道设计时不要从配电房的顶部走,同时也不要从电梯机房里通过.

28、高层建筑消火栓立管上设计的控制阀门,设计往往在系统图都不标注高度,施工方经常与监理方的意见不能统一.再又得麻烦设计院定.

29、卫生间的地面问题,专业设计与建筑设计经常不勾通好,特别是有蹲便的,降板高度总是出现不够.防水层\保护层没法做等, .按我的多年施工经验卫生间结构降板高度(设计蹲便器的一定要降350以上.才能保证踏步高度150MM,符合验收标准).
免费打赏
seelee
2013年10月11日 11:38:45
2楼
这么多注意事项啊 学习了
回复
水将
2013年10月11日 22:23:10
3楼
确实值得注意
回复
云飘飘
2013年10月12日 07:02:40
4楼
值得学习的资料,谢谢
回复
ge2013410
2013年10月12日 09:42:46
5楼
小区外网给水管、排水管、消火栓管和喷淋管一般选什么管材,一般是根据什么选管材
回复
心平气和1118
2013年10月12日 09:46:34
6楼
好贴!!!!
回复
luckylee1989
2013年10月12日 11:57:11
7楼
值得学习,谢谢楼主分享
回复
xinyue999
2013年10月12日 15:45:45
8楼
luckylee1989 发表于 2013-10-12 11:57 值得学习,谢谢楼主分享总结的很不错,挺细致的 谢谢分享:)
回复
megan1225
2013年10月12日 23:15:51
9楼
都是经验啊
回复
郡燕环保
2013年10月13日 00:00:56
10楼
每天都来学习一会知识。
回复
王农勤
2013年10月13日 06:26:06
11楼
zhaosilong520 发表于 2013-10-13 00:00 每天都来学习一会知识。“走道内和其他专业的管道布置要留够的足够的空间”,这句话落实起来,不容易.一般设计院出的图,都要进行二次管线深化设计的.