地下二层储藏+地上六层住宅,住宅部分要做消火栓吗?
造杯水
造杯水 Lv.12
2013年10月10日 22:32:01
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑 一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的楼梯门 )。纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分

本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑

一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?
下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的
楼梯门 )。

纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分

123.JPG

免费打赏
castlecb
2013年10月11日 10:46:21
12楼
消防的理念不同,多层建筑主要靠外部救火,高层主要靠自救。但偏于安全,我认为可以设置。
回复
zasdwer625
2013年10月11日 10:46:44
13楼
做吧!!!!
回复
mrcy90
2013年10月11日 10:47:39
14楼
不是很清楚,这边省院的标准是有地下室的多层底商做喷淋
回复
造杯水
2013年10月11日 20:35:24
15楼
谢谢以上参与者。等待更确切的回答
回复
w-jwei
2013年10月12日 11:00:11
16楼
这个最好与当地的消防部门沟通下了,
建规,8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
就怕有人纠结这条!!另你这个不是直通室外,地下室是通过一层的住宅大堂后到室外的,
回复
w-jwei
2013年10月12日 11:02:23
17楼
本帖最后由 w-jwei 于 2013-10-12 11:04 编辑

建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

最好与当地消防部门沟通下,再确定,另外你的地下室不是直通室外的,是通过一层住宅的大堂到室外的。
不是独立也分开的,建议设。
回复
xiaohl2009
2013年10月12日 14:43:36
18楼
直接咨询消防部门,不过他们可能希望你设,越安全越好。
回复
云飘飘
2013年10月13日 07:06:38
19楼
不需要设置,除非地下室与地上部分没有防火分隔
回复
biaobiao1458
2013年10月14日 12:05:57
20楼
我觉得在一层接地下室这个通道很重要,应由不同的疏散门疏散,或者中间由防火门隔开,再一起开向室外,地上住宅可以考虑为独立的,不设消火栓!!
我赞同 这个问题 我也咨询过消防大队 他也是这么解释的还有就是这是地下室 四周都是混凝土 火势比较难于往上窜 可以不设。