本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑 一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的楼梯门 )。纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分
本帖最后由 造杯水 于 2013-10-18 08:41 编辑
一山东项目,地下二层要做喷淋和消火栓。问地上六层的住宅部分是否要做消火栓?
下面为一层疏散平面图,楼梯是直通地下的,楼梯门均为乙级防火门(包括地下室内的
楼梯门 )。
纯粹想拿币没有技术含量的回复或抄人家的回复不给分
2楼
看建筑类型,一般设消火栓
回复
3楼
建筑类型已经很清楚了吧。设与不设给个规范理由
回复
4楼
不用设,建规 8.3.1,第五条,超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
所以不用设
回复
5楼
这工程的争论点就在
建规8.3.1.5:超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
不设的理由是按建规8.3.1.5,设的理由是按建规8.4.3.1条
回复
6楼
造杯水 发表于 2013-10-11 10:26 这工程的争论点就在建规8.3.1.5:超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖 …我的观点是这两条的前提不一样,一条是用来明确住宅设置消火栓的条件,超过七层;后者是在已明确建筑设置消火栓的条件下;综合这两条我建议设置!!!!!!
回复
7楼
我觉得在一层接地下室这个通道很重要,应由不同的疏散门疏散,或者中间由防火门隔开,再一起开向室外,地上住宅可以考虑为独立的,不设消火栓!!
回复
8楼
8.4.3.1应该不能作为设置室内消火栓的理由,参考8.4.3的大前提是你已经确定要设置室内消火栓,这条规范是在确定这栋建筑要设置室内消火栓的前提下确定室内的那些部位应该设置室内消火栓。
回复
9楼
5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
回复
10楼
不需加消火栓。
回复
11楼
不用设,6层住宅靠外部消防就能解决,这也是6层住宅规范不设室内消火栓的原因吧
回复