消防电梯的排水措施
td3185
td3185 Lv.3
2013年10月10日 15:31:24
只看楼主

这是甲方给的意见:消防电梯安装要求的实际井底标高应在-1.5~-1.8米,故此部位需加设一层结构梁板或回填到此标高,下部-2.7米部位应无需再设计消防潜水泵。这句话对吗?消防电梯不下地下室,地下室2.7米,本来是在基坑底做的潜水泵,集水井的井底标高为-2.7米。规范要求是需要做排水措施的。这应该不可以取消吧?

这是甲方给的意见:
消防电梯安装要求的实际井底标高应在-1.5~-1.8米,故此部位需加设一层结构梁板或回填到此标高,下部-2.7米部位应无需再设计消防潜水泵。
这句话对吗?消防电梯不下地下室,地下室2.7米,本来是在基坑底做的潜水泵,集水井的井底标高为-2.7米。规范要求是需要做排水措施的。这应该不可以取消吧?


免费打赏
liu8661497
2013年10月11日 08:16:59
2楼
期待高手的解答,等待中。
回复
zljzlj000111
2014年10月06日 15:20:50
3楼
普通电梯显然也会进水,但是普通电梯救火时是不开的,消防电梯排水我认为更多的是保证消防电梯火灾时的正常使用,具体是保证电梯的正常工作还是保证消防队员的正常进入电梯就不得而知了..
回复
q13871628685
2014年10月19日 19:59:25
4楼

普通电梯显然也会进水,但是普通电梯救火时是不开的,消防电梯排水我认为更多的是保证消防电梯火灾时的正常使用,具体是保证电梯的正常工作还是保证消防队员的正常进入电梯就不得而知了..
回复
東海敖廣
2014年10月21日 13:38:57
5楼
消防电梯基坑排水不可以取消,要不然消防验收发现了会有麻烦的,你老老实实的接到集水坑去吧
回复
葳蕤
2014年11月04日 10:07:33
6楼
这是肯定不会取消的,违反规范了。
回复
wuyueaizhouhan
2014年11月05日 11:59:22
7楼
严格按照规范,消防电梯集水坑是必须要求有排水措施的,通常集水坑的标高要比室外标高要底故需要加潜污泵来提升排出去,但是如果积水坑的标高要比室外道路标高底,这样就可以不考虑泵,太浪费了,直接连管,靠自重流出。
回复
xiao888hong
2014年11月05日 13:13:46
8楼
根据规范《高层民用建筑设计防火规范》6.3.3.11条,消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不小于2.00立方米,排水泵的排水量不小于10L/S。
因此,根据规范要求,规范明确规定要设置排水设施,而且是强条,所以不得取消。
希望以上内容的解释,对您有所帮助。
回复
chenshanwei2010
2014年11月05日 16:59:17
9楼
我觉得这个是不会取消的吧 是违反规定的吧