家里装修,是九几年的老房子,六楼顶楼,将一面承重墙敲除,上面是3米梁(都说老房子梁是圈梁),楼顶是预制板,梁高约300,寛240,里面的配筋是12的,请问有没有安全问题。
家里装修,是九几年的老房子,六楼顶楼,将一面承重墙敲除,上面是3米梁(都说老房子梁是圈梁),楼顶是预制板,梁高约300,寛240,里面的配筋是12的,请问有没有安全问题。
2楼
如果是砖混结构拆除承重墙以后这一块的楼板荷载就直接作用到圈梁上,圈梁都是构造配筋,基本不承重的。还是比较危险,个人感觉还是不拆的好
回复
3楼
lantianshaobing 发表于 2013-10-10 14:13 如果是砖混结构拆除承重墙以后这一块的楼板荷载就直接作用到圈梁上,圈梁都是构造配筋,基本不承重的。还是 …现在已经拆除了,请问如何处理,要加固吗?
回复
4楼
直接拆不用不长措施吗?
回复
5楼
guohua19891007 发表于 2013-10-10 15:08 直接拆不用不长措施吗?所以请教呀,希望能帮帮忙
回复
6楼
要加固措施,请人算一下,应可采用粘贴碳布的方法解决。
回复
7楼
michael8101 发表于 2013-10-10 16:27 要加固措施,请人算一下,应可采用粘贴碳布的方法解决。请问碳布如何施工,两端如何处理,要生根吗?
回复
8楼
anquandiyi6666 发表于 2013-10-10 16:33 请问碳布如何施工,两端如何处理,要生根吗?碳布施工最简便,粘贴于梁底,根部卷贴。施工最方便,加固公司的最爱
回复
9楼
如果是砖混结构拆除承重墙以后这一块的楼板荷载就直接作用到圈梁上,圈梁都是构造配筋,基本不承重的。还是比较危险,个人感觉还是不拆的好
回复