中央空调的小图看不懂,里面的那些点划线表示冷凝水管吗!供水管是那根实线,回水是那根虚线吗?怎么还有粗有细?供水管上方的小钩是什么意思?明白的能给我讲讲吗?急要用!谢谢!
中央空调的小图看不懂,里面的那些点划线表示冷凝水管吗!供水管是那根实线,回水是那根虚线吗?怎么还有粗有细?供水管上方的小钩是什么意思?明白的能给我讲讲吗?急要用!谢谢!
2楼
楼上是新手了哈。我也一样的。
供回水一般用实虚线表示。
冷凝水用细一点的虚线表示。
你说的小钩没看到在哪点。
回复
3楼
风管左边是冷冻 供-回水管 标有DN32的2根
冷凝水管 标有DN20
风管不做变径 浪费材料.... 不过节省了风管制作时间........
属空施图..施工间距也给出了..
小钩没看到... 图有点不清.... 有可能是水管吊架...
回复
4楼
新风怎么接在回风管上
回复
5楼
冷凝水干管应该放大,不应该还是DN20那么小。
风机盘管应该往内墙靠近,回风口离墙远了。
新风支管上漏画了阀门。如果懒得画,也可以在设计说明里交待。
新风支管最好接到送风管上,而不是风机盘管后面。
回复
6楼
小勾是管道打架时候区别用的!区别管道
回复
7楼
十分感谢大家阿
回复
8楼
哪个是回风口阿
不是两个都是送风口吗
我不是学这个的
现在要用
谢谢了
回复
9楼
引出线标注的3为回风口,2为出风口(方形散流器)
回复
10楼
很好懂的啊,只是不规范罢了!
回复
11楼
楼主多看看就知道了,很简单的问题。
回复