地下车库消防,新手再次求助!
sergeant_zy
2004年11月19日 13:51:44
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!

现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!
免费打赏
sergeant_zy
2004年11月19日 16:37:54
2楼
没有人帮忙么?多谢了!
回复
qblywn
2004年11月19日 19:55:54
3楼
线的数量多的时候走线槽,线少的时候穿钢管,线槽要涂防火涂料,钢管在吊顶内敷设或明敷时也要涂防火涂料。
回复
sergeant_zy
2004年11月20日 21:46:17
4楼
何为多?何为少呢?有没有具体的标准,比较量化一点呢!哈哈!
回复
gao288
2004年11月22日 10:33:34
5楼
多少问题看你设计情况,个人认为如果是明敷设就走线槽(涂防火涂料)。注意和设备管线互避。
回复
gotocad-chw
2004年11月22日 14:53:05
6楼
与消防有关的配线均走耐火线槽或桥架

出桥架后配线均穿厚钢管明敷.

由于配线路径较长, 不宜直接用钢管
又地下车库对顶无要求,故不必走暗管(会增加接线盒及拉线难度)
但钢管要做防火处理
回复
sergeant_zy
2004年11月23日 16:26:16
7楼
那是地下车库只要涂了防火涂料,走明管就没问题是么?
回复
gotocad-chw
2004年11月24日 17:15:59
8楼
关键不是配管,
而是配线

如果桥架,过防火分区,应该做防火封堵
如果钢管,则支线是不可以穿越防火分区的

其余的没有原则性问题
回复
sccg
2004年11月25日 14:09:22
9楼
首先不管是线槽还是金属管都必须要涂防火涂料,其次跨越防火分区的地方必须做封堵。
回复

相关推荐