现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!
线的数量多的时候走线槽,线少的时候穿钢管,线槽要涂防火涂料,钢管在吊顶内敷设或明敷时也要涂防火涂料。
回复
4楼
何为多?何为少呢?有没有具体的标准,比较量化一点呢!哈哈!
回复
5楼
多少问题看你设计情况,个人认为如果是明敷设就走线槽(涂防火涂料)。注意和设备管线互避。
回复
6楼
与消防有关的配线均走耐火线槽或桥架
出桥架后配线均穿厚钢管明敷.
由于配线路径较长, 不宜直接用钢管
又地下车库对顶无要求,故不必走暗管(会增加接线盒及拉线难度)
但钢管要做防火处理
回复
7楼
那是地下车库只要涂了防火涂料,走明管就没问题是么?
回复
8楼
关键不是配管,
而是配线
如果桥架,过防火分区,应该做防火封堵
如果钢管,则支线是不可以穿越防火分区的
其余的没有原则性问题
回复
9楼
首先不管是线槽还是金属管都必须要涂防火涂料,其次跨越防火分区的地方必须做封堵。
回复