隔墙在楼板上,隔墙下没有梁,在PKPM的和在输入时应怎么算
yj0902090422
2013年10月09日 16:22:12
只看楼主

隔墙在楼板上,隔墙下没有梁,在PKPM的和在输入时应怎么算

隔墙在楼板上,隔墙下没有梁,在PKPM的和在输入时应怎么算
virover零88
2013年10月09日 16:29:28
2楼
本帖最后由 一文 于 2013-10-9 16:31 编辑

荷载规范里面有个 非固定隔墙按1/3这算到楼面活荷载,不知道这种情况适用不

还有隔墙下加附加筋。
回复
2013年10月10日 11:40:53
3楼
用轻质砖隔墙每平方重量50斤。
回复
yuxpsky
2013年10月10日 12:36:41
4楼
用虚梁吧 这个好
回复
cuisixian
2013年10月10日 13:09:09
5楼
简单的做法把墙体的重量折算成面荷载加到楼板上;复杂的方法按实际情况手算出楼板处的最大弯矩,然后反算出面荷载,然后把得到的荷载值加到楼板上。建议使用简单的方法,然后在隔墙处楼板附加两根14的钢筋。
回复
qlb7610
2013年10月10日 13:11:09
6楼

用虚梁吧 这个好
回复
czf8423fif
2013年10月10日 14:30:23
7楼
虚梁的方法是不正确的,还是摊到楼板荷载上比较好
回复
波love露
2014年06月14日 14:31:29
8楼
虚梁怎么用??
回复
cdm988
2014年06月16日 14:24:41
9楼
墙下设虚梁100X100
回复
tt1513
2014年06月16日 15:57:19
10楼
czf8423fif 发表于 2013-10-10 14:30 虚梁的方法是不正确的,还是摊到楼板荷载上比较好为什么虚梁不可
回复
frey841024
2014年06月16日 18:10:15
11楼
虚梁在计算得时候改变了板的传力途径,而实际上是改变不了的
回复

相关推荐

APP内打开