《混规》9.2.6,次梁配筋是否全需满足1/4??
mengeryixiao
2013年10月09日 15:12:49
只看楼主

9.2.6条,用pkpm计算的按主梁布置的次梁,是否都属于这条的要求?需要满足不小于梁跨中下部纵向受力钢筋的1/4??谢谢各位前辈!


9.2.6条,用pkpm计算的按主梁布置的次梁,是否都属于这条的要求?需要满足不小于梁跨中下部纵向受力钢筋的1/4??
谢谢各位前辈!
免费打赏
duanaihuihui
2013年10月11日 17:07:17
2楼
等大神回复
回复
rcx111
2013年10月11日 17:44:44
3楼
个人认为没点铰需要考虑
回复
jiegouxiaosheng
2013年10月11日 17:54:05
4楼
所有次梁均需满足
回复
yueyue_niao
2014年01月21日 09:52:45
5楼
我们总工说,次梁不参与抗震,不用考虑。
回复
ctd22928356
2014年01月21日 10:23:12
6楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.6是梁的构造要求,也就是说梁框架梁和次梁都要遵守,但是执行该条就要先满足其条件“梁端按简支计算但实际受到部分约束”,如没满足该条件就可不执行。我公司常用的做法是将架立筋通到支座,不满足计算时附加。按条文解释,这条与抗不抗震无关。