坡屋面的四个问题,求指教
鲁烟半岛epc
2013年10月09日 15:07:18
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-9 17:13 编辑 首先,奉上图片一张,是网友对我之前问题的回答,我不太懂,请教各位。 我的问题: 1 坡屋面的 PKPM 建模方法 按平屋面建模的,荷载除以坡度角的余弦,高度按 2/3 的坡高。请问是这样吗?老大说2/3或1/2都可以。 2 弹性板定义 如果我是把坡屋面按平屋面建的模,是否还需要在

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-9 17:13 编辑

首先,奉上图片一张,是网友对我之前问题的回答,我不太懂,请教各位。
我的问题:
1 坡屋面的 PKPM 建模方法
按平屋面建模的,荷载除以坡度角的余弦,高度按 2/3 的坡高。请问是这样吗?老大说2/3或1/2都可以。
2 弹性板定义
如果我是把坡屋面按平屋面建的模,是否还需要在 SATWE 里指定其为弹性板 6 或者弹性模?什么时候是弹性板 6 什么时候是弹性模?老大说坡屋面按平屋面建模的话,就不需要定义弹性板了。所以如果不定义坡屋面,自然就不涉及弹性板的问题了。
3 关于 SATWE 的特殊构件定义
我知道的,角柱要加上 JZ ,所有次梁两端点铰,只是不知道第一还有没有其它的,第二为什么这么做。普通的多层住宅。老大说第一一般没其他的了,特殊结构除外,第二角柱为了双偏压计算,次梁为了防止主梁剪扭超限。(网上很多人建议次梁点铰慎重,只在主梁VT超限时才点铰,不知道我们院的做法是不是有问题)
4 一点疑问
我出梁图时,点开标注开关里的附加箍筋,按说主次梁相交处 PKPM 都应该加上啊,可是有的加了有的没加,还有,同样支承形式的梁,有的 2A 有的 1B ,悬挑梁也不出 XL ,不晓得为什么?老大说“不可能,你刷新下,重新布置下试试”汗!

在介绍本院工法的同时,提出质疑和疑问,恳请大家指导。

1.png

免费打赏
ygdx0525
2013年10月17日 19:16:27
12楼
先帮半岛兄顶起,一起学习
回复
daoshi15
2013年10月17日 21:36:11
13楼
广厦能考虑横向轴力,SATWE考虑不了,建了也没啥大变化。次梁都点胶纯属瞎搞。
回复
王子涵
2013年10月17日 22:55:38
14楼
可以看看我 的坡屋面杂谈
回复
jinghai522521
2013年10月25日 21:31:37
15楼
梁的类型要根据受力类型确定,PKPM经常搞错。附加箍筋也不是所有的主次梁交点都加,如果是十字交叉梁或者井字梁我就不加
回复
kevinme1987
2013年12月02日 11:26:40
16楼
坡屋面建模如果按平的建,算出来的配筋相比较是怎么样的