我工地马上要做车库地板防水,现在电梯井里有明水,想先做一层丙纶布,在做SBS,不知道可不可以,可以的话二者怎么结合呢?另外桩头防水做法专家给介绍下吧!:handshake
我工地马上要做车库地板防水,现在电梯井里有明水,想先做一层丙纶布,在做SBS,不知道可不可以,可以的话二者怎么结合呢?
另外桩头防水做法专家给介绍下吧!:handshake
2楼
其实吧,可以是可以,不过施工顺序调一下。
有明水,可能是外水,也可能是渗水,所以抽完水好好检查下,渗水可以不管,要有漏水现象就先堵漏。
然后做SBS,SBS和砼接触,经过烘烤可以和砼体紧密贴合,有较强的拉接力,不容易脱落,有一定的抗浮能力。
然后上面做丙纶,过油,最后保护层。
其实吧,有SBS就够了,一般没必要加一层丙纶的。
回复
3楼
不需要结合是覆盖,做完丙纶做保护层然后粘贴SBS
回复
4楼
谢谢啊~
回复
5楼
xieie:)谢谢
回复
6楼
sdzhjl 发表于 2013-11-1 19:02 xieie谢谢有明水是时,先把明水清理干净,看是什么地方渗水,应该先用堵漏王堵漏,干燥后,刷地子油后,在做sBs,20MM 水泥砂浆保护层,铺设丙纶布浇混凝土就可以了,我说的就是费工一点。这是本人的见意。
回复
7楼
SBS热粘卷材对于基层的要求较高,否则会直接影响防水的效果。并且SBS主要是防迎水面的水,本例中电梯基坑渗漏,也就是说有可能SBS和混凝土的结合面会有水的存在,这种情况下施工SBS卷材不怎么可靠,建议渗漏修复完成后使用水泥基或者JS之类的渗透成膜的无机防水材料。
回复