电梯机房的线槽可以敷设在地面吗?GB50310-2002里有这样一段话,,,,机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。 但这个不是强条,
电梯机房的线槽可以敷设在地面吗?GB50310-2002里有这样一段话,,,,
机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。
但这个不是强条,
2楼
线槽没有要求不能敷设在地面的呀,但是地面是要开槽的,不过一般很少有电缆在地面上敷设的吧
回复
3楼
应该可以的,不是配了线槽吗。
回复
4楼
电梯机组当属成套装置,由制造厂完成设计、制造和安装。建筑电气专业只担当配电设计任务。既然GB50310-2002里有这样一段话,,,,”机房和井道内应按产品要求配线“,为什么还要作出这样那样的规定?
回复
5楼
可以,但是得配管
回复
6楼
可以,。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
为什么要在地面呢?
回复
8楼
一般都是敷设在地面上,但是要镀锌线槽才可以,
回复
9楼
很多工地都是走的地面,但是貌似都做了跨接线的
回复