风冷模块空调系统循环泵需要配置旁通压差控制么
nengxiewuqing
2013年10月07日 12:19:29
来自于中央空调
只看楼主

如题,风冷模块空调系统循环泵需要配置旁通压差控制么,如果是水机一般都配置了,现在遇到风冷模块,感觉模块机台数配置多,负荷调整很灵活,智能控制化高,感觉旁通没有用,联系厂家说是不需要,但是图纸审核时人家提出来说是需要配置旁通差压控制,征求下大家的意见,不胜感激

如题,风冷模块空调系统循环泵需要配置旁通压差控制么,如果是水机一般都配置了,现在遇到风冷模块,感觉模块机台数配置多,负荷调整很灵活,智能控制化高,感觉旁通没有用,联系厂家说是不需要,但是图纸审核时人家提出来说是需要配置旁通差压控制,征求下大家的意见,不胜感激
免费打赏
凡人
2013年10月08日 12:14:14
2楼
是不是使用压差旁通,和选用什么主机没关系,只和系统设计有关
回复
知冷者hsxl
2013年10月08日 13:25:00
3楼
我 也倾向于二楼 观点