对于变电站设备的疑问
克雷字而
2013年10月07日 09:21:29
只看楼主

这个是个母线PT,它的二次电缆从电缆口下行,埋入二次电缆沟中后;是到哪里?是到控制室的屏柜么?比如,现在这个pt发生故障了,故障信号,从哪发出;送到哪里?是怎么样进行逻辑处理的? 端子箱是干什么用的? 只是接端子? 是否有逻辑、判断功能? 像变电站站内的 隔离开关和断路器等设备;是如何进行监控的?怎么就反应到屏柜上的?



pt.png这个是个母线PT,它的二次电缆从电缆口下行,埋入二次电缆沟中后;是到哪里?是到控制室的屏柜么?比

如,现在这个pt发生故障了,故障信号,从哪发出;送到哪里?是怎么样进行逻辑处理的? 端子箱是干什么

用的? 只是接端子? 是否有逻辑、判断功能? 像变电站站内的 隔离开关和断路器等设备;是如何进行监控的?怎么就反应到屏柜上的?


pt.png

免费打赏
gengjdighef
2013年10月07日 16:35:42
2楼
学习了,谢谢楼主!
Aвтору,Вы очень добры!Cпасибо большое Aвтору за помощъ!
回复
lingxuct
2013年10月08日 13:17:10
3楼
小小一个线路PT,问题倒不少。

PT二次是到哪里?是到控制室的屏柜么?是的,到控制柜(操作屏),线路PT是“检有压(或检无压”的。

这个pt发生故障了,故障信号,从哪发出;送到哪里?是怎么样进行逻辑处理的?一般电容式PT极少出现故障,出现故障时就测不到线路电压,不会影响线路的运行,故没有逻辑处理等保护线路。

端子箱是干什么用的? 端子箱是PT、断路器、CT接二次线(和配出电缆)的。

只是接端子? 是否有逻辑、判断功能? 端子就是接线用的,没有其他功能。

像变电站站内的 隔离开关和断路器等设备;是如何进行监控的?怎么就反应到屏柜上的?反应到保护屏上的只是电流电压信号和各开关辅助接点的状态信号,用电缆接到测控屏上的。

回复
fishbone_l
2013年10月08日 14:26:30
4楼
长见识了。
回复
克雷字而
2013年10月16日 08:27:14
5楼
lingxuct 发表于 2013-10-8 13:17 小小一个线路PT,问题倒不少。PT二次是到哪里?是到控制室的屏柜么?是的,到控制柜(操作屏),线路PT …答得好棒啊 ~\(≧▽≦)/~