顶板嵌固,同一片剪力墙地上一层做约束边缘构件,地下一层轴压比再小也是约束吗
jasonyerkes
2013年10月01日 21:44:37
只看楼主

当顶板作为嵌固端,地下一层的剪力墙要设置约束边缘构件,是根据轴压比来设置还是根据上面的如果设置了约束边缘构件,与上面连接的对应的下面剪力墙如果轴压比小于0.3也是要作为约束边缘构件来设计的,而不是作为构造? 举个实例,如果同一片墙,一层轴压比是0.4,-1层是0.25,一层肯定约束,-1层呢? 如果是按照构造,那配箍率特征值怎么取?Lc怎么取?

当顶板作为嵌固端,地下一层的剪力墙要设置约束边缘构件,是根据轴压比来设置还是根据上面的如果设置了约束边缘构件,与上面连接的对应的下面剪力墙如果轴压比小于0.3也是要作为约束边缘构件来设计的,而不是作为构造?
举个实例,如果同一片墙,一层轴压比是0.4,-1层是0.25,一层肯定约束,-1层呢?

如果是按照构造,那配箍率特征值怎么取?Lc怎么取?

免费打赏
jasonyerkes
2013年10月02日 00:23:14
2楼
如果-1层是按照约束边缘构件,纵筋配筋同一层,箍筋是否可以6@200?
回复
lwf0420101
2013年10月07日 00:35:54
3楼
请看看 规范 规范明确要求顺延一层 另外 请拜读一下朱总的书 解释的很详细
回复
高处能胜寒
2013年10月07日 02:16:40
4楼
是在底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件,而底部加强部位是从地下室顶板算起的,所以说负一层没有必要设置约束边缘构件。
回复