请问各位高手,现在的Y-Y-三角接法的主变差动保护的变低CT接法是否要转换成三角-Y?还是在程序里面再作转换?平时我们计算变低电流是否要三角-Y变换啊?

请问各位高手,现在的Y-Y-三角接法的主变差动保护的变低CT接法是否要转换成三角-Y?还是在程序里面再作转换?平时我们计算变低电流是否要三角-Y变换啊?
免费打赏
wyxsacf
2007年09月17日 21:16:01
2楼
应该是变的,但要看你的综保装置了,有的综保装置具有内部变换功能,可以在内部判断然后进行变换的
回复
haosi-1981
2007年09月18日 18:38:06
3楼
现在保护装置一般都是内部控制字来转换,计算平衡系数时是否乘以1.732是由保护装置厂家要求来定!
回复
chickyw
2007年09月19日 16:39:46
4楼
ok!,谢谢。也就是保护装置会自动转换,若要计算电流就直接算,不用转换咯
回复
yaoguizhong213
2007年10月16日 23:00:49
5楼
现在的保护一般都不用转了,算法转比装置转准确,并且少了一道中间转换环节。
回复
sqwt
2010年01月26日 22:35:24
6楼
学习中,
回复
zyz8438
2010年01月27日 15:17:58
7楼
以前老式的电磁式保护必须进行星三角转换的,同时实现一个根号3的系数变比关系调整。
但现在的微机保护一般都不需进行星三角转换,通过微机保护装置内部参数调整,就可以实现两侧角度的调整,并有调整系数完成幅值调整!
回复
南京天空
2010年02月02日 13:19:59
8楼
不错的内容啊