7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行
中庸0
中庸0 Lv.12
2013年10月01日 20:12:26
来自于砖混结构
只看楼主

7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行,哪位大侠帮忙解答一下。附图:

7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行,哪位大侠帮忙解答一下。附图:
中庸0
2013年10月01日 20:17:22
2楼
本帖最后由 zzzxqyzlx 于 2013-10-1 21:56 编辑

7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行
回复
viewsonic10
2013年10月02日 09:57:34
3楼
谢谢楼主分享
回复
wanglixin6181
2013年10月02日 20:42:18
4楼
zzzxqyzlx 发表于 2013-10-1 20:17 7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行可试试以下方法:1、增加墙厚。适用性不强。2、提高砌体强度。3、配置水平钢筋。4、增设构造柱或芯柱。可在墙段两端设置构造柱。
回复
中庸0
2013年10月02日 23:16:34
5楼
配置水平钢筋:材料烧结砖,墙厚370,配筋3‚根一级钢直径6,3皮砖间距180,层高3米,面积1358,可以吗?
而两边墙段墙厚240,处于超筋状态,调整不过来,是不是方案有问题?
回复
mokatsch
2013年10月04日 10:47:54
6楼
zzzxqyzlx 发表于 2013-10-2 23:16 配置水平钢筋:材料烧结砖,墙厚370,配筋3‚根一级钢直径6,3皮砖间距180,层高3米,面积1358,可以吗 …你倒是把强加厚了。。建筑设计墙也是37吗???如果是24,建筑面积人家怎么办???你把人家开发商的钱整丢了
回复
中庸0
2013年10月04日 13:55:42
7楼
你倒是把强加厚了。。建筑设计墙也是37吗???如果是24,建筑面积人家怎么办???你把人家开发商的钱整丢了


建筑是240,但是如果这样做,结构不安全,建筑面积再大,又有什么用呢?就是用户敢买,我自己还于心不安。虽然说地震几十年一遇甚至更长,但是一旦有大一点 的地震,谁能保证不出事情,何况现在的工程质量与日俱下,施工的不安规范做,监理形同虚设,甲方大多自己找施工队,当然也睁眼闭眼,钱丢了是小事,一旦有大的质量事故谁负责?
回复
中庸0
2013年10月04日 13:59:18
8楼
何况240变370,建筑面积是增加了。
回复
中庸0
2013年10月04日 14:00:58
9楼
外墙不变,建筑面积不变。只是实际的使用面积减小了。
回复
tmgc3zxh
2013年10月04日 14:15:14
10楼
mokatsch 发表于 2013-10-4 10:47 你倒是把强加厚了。。建筑设计墙也是37吗???如果是24,建筑面积人家怎么办???你把人家开发商的钱整 …建筑面积是从墙外算的,影响的是使用面积和卖点。
回复
tmgc3zxh
2013年10月04日 14:16:25
11楼
做加法没用,不妨试试减法,把这些短墙当填充墙处理,建模不考虑。
回复

相关推荐

APP内打开