如何看层间位移?
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年09月30日 09:42:47
只看楼主

小妹刚刚接触个高层,不太明白如何看位移和层间位移,麻烦各位大神教教小妹!结构位移里面有很多工况,例如 === 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 10 1 170 6.84 6.84 4000. 170 0.35 0.35 1/9999. 40.6% 1.00

小妹刚刚接触个高层,不太明白如何看位移和层间位移,麻烦各位大神教教小妹!

结构位移里面有很多工况,例如

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
10 1 170 6.84 6.84 4000.
170 0.35 0.35 1/9999. 40.6% 1.00

=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
10 1 170 6.84 6.84 4000.
170 0.35 0.35 1/9999. 40.6% 1.00


X方向最大层间位移角: 1/4046.(第 3层第 1塔)

=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
10 1 170 7.45 6.84 4000.
170 0.38 0.35 1/9999. 40.6% 1.00


现在请教几个问题。第一 请问看什么数值,然后是不是取这些不同工况的最大值?是不是取X,Y方向的最大值?

第二 算这个,是不是偶然偏心和双向地震一起点?还是先点偶然偏心,算出的位移比大于1.2,再点双向地震重新计算?

第三 如果数值接近1.5,应该如何调整?



免费打赏
弹性与屈服
2013年09月30日 11:48:53
2楼
在PKPM位移输入文件的最上面有各符号代表的含义,一,看位移主要看位移角和位移比,位移角就是Max-Dx/h下所对应的数,而位移比就是看Ratio-下面所对应的数,取不同工况,X,Y两个方向的最大值。二,先看偶然偏心计算,弱位移比大于1.2再点双向地震重新计算。三,数值接近1.5说明位移比偏大,此时应调整模型,使模型的刚性和质心尽量重合或偏离不至太远。同时可以找出位移最大的点,局部调整这个点及附近墙,柱,梁的截面(后面这点影响不明显,主要还得靠调整质心和刚心)。
回复
飈雨瀟瀟
2013年09月30日 13:16:11
3楼
lxk889 发表于 2013-9-30 11:48 在PKPM位移输入文件的最上面有各符号代表的含义,一,看位移主要看位移角和位移比,位移角就是Max-Dx/h下所 …PKPM里说 Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者。高规 3.4.5说不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。我有点迷糊,位移比是看Ratio_AX,Ratio_AY?