求教通气帽和风道这样做法有没有什么不妥?
小小泥鳅
2013年09月30日 09:31:17
只看楼主

昨天去工地验收看到的这样一个做法,总感觉哪里不妥,但又说不上来。。

昨天去工地验收看到的这样一个做法,总感觉哪里不妥,但又说不上来。。

QQ图片20131008092937.jpg

免费打赏
qinluo007
2013年10月04日 17:50:35
12楼
排水透气管在上人屋面,应该高出屋面2米
回复
edric880701
2013年10月04日 18:35:49
13楼
透气管是应该高出屋面两面
回复
js_jyx123456789
2013年10月05日 22:59:01
14楼
建议透气管在屋面下拐个弯再出屋面就可以避开通风口了,另透气管最好高出风井0.6米以上(上人屋面2.0米)。
回复
rock11111
2013年10月07日 10:05:09
15楼
也遇到了类似的情况 水电施工前要和土建沟通好
回复
我是南极熊3
2013年10月07日 14:22:43
16楼
学习了哈哈哈~~~
回复
乐在水中
2013年10月07日 23:18:30
17楼
建筑设计是按屋面上人考虑的吗?
回复
lf18237987161
2013年10月08日 08:25:31
18楼
此屋面应该为上人屋面,通气立管必须高于屋面2m以上,以前干一个工地就是应为高度不够,后面锯了全部加长
回复
mysheng24
2013年10月08日 09:05:08
19楼
rock11111 发表于 2013-10-7 10:05 也遇到了类似的情况 水电施工前要和土建沟通好二者都不合规范
回复
wuzhu05
2013年10月08日 09:39:48
20楼
建规 4.6.10 第3款,明确写明,上人屋面,通气管口应高出屋面2m
回复
你的新昵称
2013年10月08日 10:08:11
21楼
建议最好不要放在一起 拐个弯吧