均压环在剪力墙部位的连接钢筋规格是否有明确规定?

均压环在剪力墙部位的连接钢筋规格是否有明确规定?
免费打赏
dianqipanli
2013年09月29日 22:11:27
2楼
《民用建筑电气设计规范》
11.7.8
当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,横向钢筋可作为均压环。
而规范中11.7.7条规定是大家都知道的,大于等于16mm时,利用两根;大于10mm小于16mm时利用四根。
回复
海夜风
2013年09月30日 00:44:36
3楼
楼上的高工回答正确~:lol
回复
durreschen
2013年12月02日 21:33:31
4楼

《民用建筑电气设计规范》
11.7.8
当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线,横向钢筋可作为均压环。
而规范中11.7.7条规定是大家都知道的,大于等于16mm时,利用两根;大于10mm小于16mm时利用四根。