松套伸缩接头设置位置
qqwen2008
qqwen2008 Lv.2
2013年09月29日 13:24:06
只看楼主

大泵的出口管道上都要设置一个松套伸缩接头,现在遇到有两种做法的:1.设置在止回阀与控制阀之间;2.设置在大小头与止回阀之间。请问大家遇到的项目都是采用的哪种方式呢,各有什么优缺点呢?

大泵的出口管道上都要设置一个松套伸缩接头,现在遇到有两种做法的:1.设置在止回阀与控制阀之间;2.设置在大小头与止回阀之间。请问大家遇到的项目都是采用的哪种方式呢,各有什么优缺点呢?
免费打赏
wsliu
2013年09月30日 17:34:07
2楼
本帖最后由 wsliu 于 2013-9-30 17:35 编辑

如果考滤泵的维修话应设置在泵与止回阀之间。如果泵输送长度较长,管径大的话。做水锤校核必须设置在止回装置与泵之间。伸缩节是最薄弱的。所以建议设置在水泵与止回阀之间。
回复
a_hu_o
2013年10月30日 14:29:17
3楼
大泵出口采用伸缩节,其实也蛮容易出问题的。
回复