大型的中央空调不制冷的话我应该怎么去查,按什么步骤来查呢?求教各位前辈!!!!
大型的中央空调不制冷的话我应该怎么去查,按什么步骤来查呢?
求教各位前辈!!!!
43楼
zmx111333 发表于 2013-9-29 11:30 哪个牌子的啊?看使用说明,询问厂家啊。。。。从设备机房的冷却水泵、冷冻水泵、主机上的压力表、温度计查看;
回复
44楼
chenlong6652 发表于 2013-9-29 14:06 没有特点指的是哪一个牌子。从设备机房的冷却水泵、冷冻水泵、主机上的压力表、温度计查看;
回复
45楼
人走茶凉 发表于 2013-9-29 14:51 是不是空调系统,有机房的?那就要系统的分析了。从设备机房的冷却水泵、冷冻水泵、主机上的压力表、温度计查看;
回复
46楼
根据实际情况查不同地方,不能盲目,要不然工作量会很大
回复
47楼
jhy091 发表于 2013-10-11 09:05 根据实际情况查不同地方,不能盲目,要不然工作量会很大所以呀,我才询问一下嘛。看看应该怎么去判断,然后再怎么去查找,最后再怎么去解决。就是想要一个系统的学一学呀。其它的太深的东西也不用说的太详细,因为我这边只是物业管理。太专业的东西肯定是要找维保单位过来解决的。
回复
48楼
第一步查主机;第二步查系统;第三部查末端。
回复
49楼
哪个牌子的啊?看使用说明,询问厂家啊。。。。
回复
50楼
好帖子。学习了
回复
51楼
一般都是过滤网堵塞水流不循环,还有一个就是继电器没打开
回复