大型的中央空调不制冷的话我应该怎么去查,按什么步骤来查呢?求教各位前辈!!!!
大型的中央空调不制冷的话我应该怎么去查,按什么步骤来查呢?
求教各位前辈!!!!
22楼
1、从设备机房的冷却水泵、冷冻水泵、主机上的压力表、温度计查看;
2、根据以上查看的数据判断循环水泵工作是否正常,冷却塔工作是否正常,主机工作是否正常;
3、根据判断哪一个系统出现故障,进行维修那一系统;
4、若以上三项工作都正常,主机冷冻水进、出水温度、压力都在合理范围内,房间内空调部分效果不好,那分二种情况,一种是整个楼层空调效果差,这要从干管阀门开始查看,阀门是否开启、开启的程度,干管末端的自动排气阀是否工作等排查;第二种是部分房间空调效果差,这要从该房间的支管阀门、过滤器、电动阀、风机盘管排气阀、风机盘管、回风口的过滤网及四周围护结构等排查。
一定要仔细、认真!
回复
23楼
不制冷?!这个问题涉及的方面很多。
首先,在开启冷冻机之前,检查冷冻水泵,冷却水泵及冷却塔(水冷机组)是否运行正常。
2:检查主机电源电压是否正常平衡,检查主机是否有故障未复位,及故障记录。根据相应故障做出排除。
3:运行主机,记录相关参数。
回复
24楼
学习了!谢谢分享!
回复
25楼
说说末端空调设备不制冷的情况,末端空调设备不制冷问题主要出在送回风和冷冻水两个方面。送风量不足或送回风短路(冷风没有充分扩散就回到风机)分造成空调设备不制冷;冷冻水量不足、冷冻水温度不足够低也会造成空调设备不制冷。风管漏风、表冷器太脏堵塞、送回风口太近等都属于第一种情况。冷冻水管堵塞、进出水管位置安装错误、电动阀不动作、表冷器有堵塞都属于第二种情况。
回复
26楼
这个问题没有说清楚的,解答者只能从制冷原理上入手检查和排除各个可能出现问题地方。
回复
27楼
只有把现场情况了解清楚才好分析具体的原因
回复
28楼
路过 学习了
回复
29楼
中央空调有主机和空调工程方面,要先确认出现在哪个环节上面。首先从机房入手,主机是否运行正常,一般情况下,房间感受不制冷的话,主机也会出现相应的报警(假若整个末端全部这样),如果主机出现报警故障,可以根据相应的报警类型去查具体的原因,这一个需要主机运行侧参数和报警信息才可以。假若机组没有报警,只是部分末端出现此情况,可以检查一下出现不制冷房间的管路系统,是否脏堵等
回复
30楼
chenlong6652 发表于 2013-9-30 08:45 可不可以说的详细一点呢,假如你在现场做工程主管。然后有客户向你报告哪里哪里空调效果不好,那么你会如 …在现场是靠处理问题所花费的资金、时间来衡量你的水平,要靠如何作而不是说,就是你说客户也不明白!
回复
31楼
路过,学习了
回复