关于接地的一点疑问
黑白
黑白 Lv.7
2013年09月29日 10:29:18
只看楼主

请问,不引出中性线的系统中性点也需要接地吗?

请问,不引出中性线的系统中性点也需要接地吗?
mym_fear
2013年09月29日 10:43:24
2楼
搞清楚是系统接地还是保护接地?
回复
ssqqugamd
2013年09月29日 11:05:44
3楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-29 11:08 编辑

低压380一定要接地,二次是10KV的变电站就不需要了。
回复
yaoguizhong213
2013年09月29日 11:29:37
5楼
搞不明白楼主意思。
回复
mym_fear
2013年09月29日 11:33:32
6楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-29 11:05 低压380一定要接地,二次是10KV的变电站就不需要了。IT系统呢?
回复
老盖
2013年09月29日 11:53:58
7楼
feichangyimin 发表于 2013-9-29 11:07 功德淘宝店 提醒大家:国庆长假,出门旅游,一定要拔下所有电器插头,切断总电源,安全用 …把冰箱也拨了……
回复
黑白
2013年09月29日 13:46:53
8楼
mym_fear 发表于 2013-9-29 11:33 IT系统呢?欧美那边没有这样的叫法,什么IT,TT的,他们那边的做法是发电机到低压变压器之前都没有中性线,到了低压之后是通过一不知道什么类型的变压器(就是给照明和小动力专用)把600V变成208/120V,到这儿了就有中性线了,可以单相供电。
回复
mym_fear
2013年09月29日 13:59:19
9楼
楼上别信口开河行么?IT是中国人的叫法?
回复
lingxuct
2013年09月29日 14:03:26
10楼
楼主说的非常清楚:“不引出中性线的系统,中性点还要不要接地”!

通常380/220V系统是引出中性线的,不在楼主问题范围内!

系统——理解为供电系统网络;

中压系统:2~66KV系统,中性点为高阻接地系统(不引出中性线),中性点视系统电容电流大小,电容电流越大,就越要接地,为减小接地电流,有串消弧线圈接地、经接地变压器串电阻接地和不接地三种;

高压和超高压系统:110KV及以上电压等级,为中性点直接接地系统,由于系统上变压器为防止操作过电压,通常这类电压等级的绕组都是Y接法,中性点在操作时将接地刀闸合上。

为了减小接地故障电流,调度控制接地点的多少,就是把多台变压器并列运行中,只少数变压器的中性点合接地刀闸,多数变压器中性点不接地。
回复
黑白
2013年09月29日 14:45:38
11楼
mym_fear 发表于 2013-9-29 13:59 楼上别信口开河行么?IT是中国人的叫法?对不起,一不小心说错了,多谢指出,喷也是一种关注。
回复
dianqipanli
2013年09月29日 21:57:38
12楼
不引出中性线的系统?IT系统吧?
如是,王常余编著的《接地技术220问》中有相应论述。
【问】IT接地制式中的电源变压器的中性点能否直接接地?
【答】IT接地制式属于接地保护范围,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,而电源系统的中性点不接地或通过阻抗接地。
IT系统中的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰,由于电源中性线不接地或通过阻抗接地,相线无法通过短路的金属外壳与电源构成回路,因此不会出现危险的故障电流。要求防爆的单位,例如液化空气站采取IT制式,就不会出现引爆的电火花。
如果IT系统中把电源的中性点直接接地,当出现碰壳时,即设备的金属外壳与相线短路时,就会通过和电源中性点直接相连的接地体构成回路,此时相线与设备外壳相碰就会出现危险的电火花,因此IT系统中电源的中性点不准直接接地。
回复