2010版SATWE计算参数选用
zfmt917
zfmt917 Lv.8
2013年09月28日 12:49:58
来自于PKPM
只看楼主

2010 版计算参数的选用 (PKPM 及 SATWE) 1 、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,该参数为地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角。此参数一般情况下不需要修改,水平力与整体坐标夹角不仅改变地震作用的方向而且同时改变风荷载作用的方向,如果平面是十字形、 L形等不规则平面建议输入水平力夹角,对比计算结果取最不利者,其它情况可以将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。

2010 版计算参数的选用 (PKPM SATWE)
1 、总信息:
A、“水平力与整体坐标夹角”,该参数为地震力、风荷载作用方向与整体坐标的夹角。此参数一般情况下不需要修改,水平力与整体坐标夹角不仅改变地震作用的方向而且同时改变风荷载作用的方向,如果平面是十字形、 L形等不规则平面建议输入水平力夹角,对比计算结果取最不利者,其它情况可以将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。
BPM里的“混凝土容重”一般考虑取 25kN/m3,主要是现浇板重自动计算,进行现浇板配筋采用,而 SATWE的“混凝土容重”一般考虑取 26.5kN/m3,主要是用来计算结构中的梁、柱、墙等构件自重荷载,考虑抹灰荷载用的 (现在版本软件 PMSATWE的“混凝土容重”是联动 )
C、“裙房层数”“转换层所在层号”均包含地下室层数。“裙房层数”仅用作底部加强区高度的判断。通过“转换层所在层号”和“结构体系”两项参数来区分不同类型的带转换层结构;部分框支剪力墙结构需要同时填上述两项,否则程序不执行高规的针对部分框支剪力墙结构的规定。“嵌固端所在层号”注意嵌固端和嵌固端所在层号的区别,举例说明:假如嵌固端为地下室顶板,则嵌固端所在层号为地上一层。理论上讲嵌固端以下不参与计算。
D、“墙元细分最大控制长度”一般控制在 1米以内,软件隐含值即为 1米,设计上部结构时不允许采用 2米, 2米只能用在计算位移等参数时采用,配筋及内力只能用 1米,尽量细分网格。很长剪力墙无法计算,剪力墙开洞不能盲目,开洞不能留小墙垛,因为墙需剖分,太短墙无法剖分。墙长与厚度之比大于 4时,按照墙输入。跨高比大于 5的连梁按框架梁输入,不用开洞处理。关于网格剖分对斜板影响,板必须角点共面,如果不共面无法计算,不共面的斜板程序自动去掉,对梁配筋影响较大,注意观察结构轴侧简图,可以加虚梁解决多点不共面问题。“墙元侧向节点信息”程序强制为“出口”节点,内部节点计算结果是结构柔,其与实际不符,“出口”计算结果准确。
E、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”和“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”。“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅用于位移比和周期比计算,在计算内力和配筋时不选择; SATWE对地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定; SATWE在进行强制刚性楼板假定时,位于楼面标高处 (上下 200mm范围内 )的所有节点强制从属于同一刚性板;对于跃层柱要用降低标高处理。“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”主要用于板 -柱剪力墙体系 (弹性板 36),板 -柱剪力墙体系必须勾选;虚梁截而为 100x100,虚梁主要是为导荷用的,刚性梁不要定义为 l00xl00SATWE计算时,荷载先导在梁上,注意板导荷与虚梁关系,勾选此项时,虚梁被剖分;弹性板 6是针对板柱 -剪力墙结构的,弹性板 3是针对厚板转换层的厚板的,其它情况宜采用弹性膜。
F、“结构材料信息”型钢混凝土及钢管混凝土属于钢筋混凝土结构。计算中关乎到风荷载下的阻尼比: 0.2V0(混凝土结构 )0.25V0(钢与混凝土混合结构 )调整。
G、“结构体系”取消了“短肢剪力墙”和“复杂高层结构” 2010版读入旧版数据时“短肢剪力墙结构”自动转换为“剪力墙结构”,“复杂高层结构”转换为“部分框支 -剪力墙结构”。 2010版高规取消了“短肢剪力墙结构”,对于短肢剪力墙构件本身要求从严。结构体系应正确选择,影响许多规范条文执行。
H、“恒活荷载计算信息”:一次性加载适用于小型结构与钢结构,不能模拟逐层找平;模拟施工加载一适用于大多数结构 (大多数结构选此项即可 ),采用形成整体刚度,逐层加载;模拟施工加载二仅用于传基础荷载,且不给基础传刚度,不提倡使用;模拟施工加载三适用于大多数结构,强制使用 VSS求解器,不能用 LDLT求解器, VSS求解不稳定特征值不收敛,局部振动不收敛,其采用的是分层刚度,逐层加载。跃层构件对模拟三影响较大,特别是跃层支撑,支撑一般定义铰接,容易形成机构,可变体系程序不计算,跃层节点选高处,从上往下跃。模拟施工加载一能正常计算而模拟施工加载三不能正常计算时,应注意检查模拟施工的次序是否正确。对钢结构及没有层概念的体育场馆类应采用“一次性加载”:对于长悬臂结构应采用“一次性加载”进行复核; 2005版软件计算转换梁时只能采用“一次性加载”, (2008版软件引人“施工次序”结合“模拟施工加载 3”可以解决转换梁设计 );“施工次序”只对“模拟施工加载 3”有意义,对其它模拟方式不起作用。
J、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。特殊风荷载是精细计算但不能完全依赖程序计算。水平风荷载根据规范公式计算迎风面和风压等,不能考虑风吸力。模型不不变时保留风荷载信息是上一次风荷载计算信息,改过模型后不能保留。
K、“地震作用计算信息”增加竖向地震作用计算,三项选择“计算水平地震作用”“计算水平与规范简化方法竖向地震”“计算水平与振型反应谱法竖向地震”,“计算水平与振型反应谱法竖向地震”与后面“特征值求解方式”是关联的,可以选择整体求解和独立求解,整体求解可以体现几个方向耦连,同时求 X\Y\Z向周期位移 (振型反应谱法算竖向地震,质量参与系数 90%以上一般不满足 )
L、“规定水平力”的确定方式,主要计算位移比,倾覆力矩。有两项选择“楼层剪力差方法 (规范方法 )”和”节点地震作用 CQC组合方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用 CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。
2 、风荷载信息:
地震区无论是高层还是多层均应输入风荷载,体形复杂的高层建筑应考虑不同方向风荷载作用,结合“水平力与整体坐标夹角”进行多次计算取大值。
A、“地面粗糙度”“体形系数”,按照规范要求输入。“修正后的基本风压”考虑地形、环境的影响乘以修正系数,如山顶、山谷、海岛等。
B、“ X\Y结构基本周期”先按照程序给定的缺省值计算,然后将程序输出的第 X\Y平动周期值填入重新计算。主要用于风荷载脉动增大系数的计算。
C、“风荷载作用下结构阻尼比”混凝土结构为 5%;钢结构为 1%;有填充墙钢结构或混合结构为 2%。也用于风荷载脉动增大系数的计算
D、“承载力设计时风荷载效应放大系数”新高规对于敏感建筑放大 1.1倍。板柱剪力墙结构,剪力墙应承担不小于 80%风荷载。位移计算时采用基本风压。荷载效应放大在内力调整中完成。
E、“用于舒适度验算的风压”取重现期为 10年的风压值,而不是基本风压。
F、“用于舒适度验算的结构阻尼比”按照高规取 1~2%
G、“考虑风振影响”和“构件承载力设计时考虑横风向风振影响”按照荷载规范取值。
H、“设缝多塔背风面体型系数”主要用于带抗震缝的结构风荷载计算中,设计人员可以在多塔定义中,设置风的遮挡面,此参数及“第 *段体型系数”才共同起作用,如果不定义风的遮挡面,则“设缝多塔背风面体型系数”不起作用。
免费打赏
张占刚
2013年11月10日 10:22:01
12楼
楼主有心有爱
回复
zfmt917
2013年11月10日 12:27:33
13楼
zpinmingsanlang 发表于 2013-11-10 10:22 楼主有心有爱谢谢你哦!
回复
三人行结构骗人
2013年11月10日 15:08:21
14楼
楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!楼主威武!
回复
miyue07
2013年11月15日 09:11:12
15楼
谢谢楼主的无私奉献~
楼主真伟大~
回复
小朱123
2013年11月15日 10:36:30
16楼
谢谢楼主分享!
回复
david__kk
2013年11月15日 12:53:55
17楼
受益匪浅啊!好贴
回复
vujiake
2013年12月02日 00:21:13
18楼
标记待看!!!
回复
一只小兔纸
2014年01月03日 10:43:57
19楼
顶礼膜拜,楼主好人
回复
lqt1882512467
2014年03月27日 17:45:52
20楼
谢谢哈。。。
回复
七欢喜
2014年03月30日 12:21:26
21楼
不错,楼主很用心
回复

相关推荐

APP内打开