我刚接的选项是灰色的,选不上,我们这的老工程师(施工)说必须要留个锚栓的,刚接的
我刚接的选项是灰色的,选不上,我们这的老工程师(施工)说必须要留个锚栓的,刚接的
2楼
一般跨度大于36米的柱脚才刚接。
回复
3楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-28 11:49 一般跨度大于36米的柱脚才刚接。我们跨度22米 柱距6米 一层 用的四根M24的 锚栓 两块加强板 领导说我们的柱底标高是-0.200 埋深很浅(好像是这个意思) 怕不够 让用6根 但是铰接的选项里只有四根的啊 另外 檐口标高4.00 室内外高差0.15 柱底标高-0.200 我建模的时候柱高要取多少呢 谢谢回答
回复
4楼
没有天车的话你就用4根吧
没问题的
软件测试一下
回复
5楼
she521_ 发表于 2013-9-28 14:46 我们跨度22米 柱距6米 一层 用的四根M24的 锚栓 两块加强板 领导说我们的柱底标高是-0.200 埋深 …你这种情况柱高就取4.2米。
回复
6楼
没有吊车的情况下都是用铰接,吊车吨位大于10吨时就做刚接的了
回复
7楼
开玩笑,铰接为什么不可以
回复