多台冷水机组并联不设群控系统有什么问题
ybhvac
ybhvac Lv.7
2013年09月27日 17:55:04
来自于中央空调
只看楼主

业主根据投资,没有上群控系统,多台冷水机组只有靠自带的控制箱联动水泵及冷却塔,但是却不能联动蒸发器和冷凝器出水管的电动蝶阀。如果出现负荷降低,冷水机组停机,联动关闭对应的水泵和冷却塔,但是关不了出口电动蝶阀,就会导致其他工作的冷水机组流量减少。这样会不会出现停机保护,或者有其他什么措施。人工手动关阀?

2013年10月05日 13:33:45
12楼
这个要看系统管道布置
如果水泵和主机是一一对应,水泵与水泵出口之间没有并联管,那么不会产生分流现象。
如果有并联管,那么就会产生分流现象
在人工操作运行中,不运行的机组,其蒸发器冷凝器的管道电动阀应该关闭
但是楼主说的,机组温度达到设定值而停止,这种停止应该不属于机组退出运行,而且所有机组的冷凝器蒸发器都没有电动阀。所以这种停机情况下不应该联动水泵停止运行(说到底,无论水温是否达到设定值,压缩机处于什么工作状态,只要这台主机属于‘运行状态’,水泵就不应该停止)
回复
adingkgb
2013年10月05日 13:34:35
13楼
靠人工随时检测机组运行情况并手动去该笔蒸发器冷凝器管道电动阀不太现实
回复

相关推荐

APP内打开