业主根据投资,没有上群控系统,多台冷水机组只有靠自带的控制箱联动水泵及冷却塔,但是却不能联动蒸发器和冷凝器出水管的电动蝶阀。如果出现负荷降低,冷水机组停机,联动关闭对应的水泵和冷却塔,但是关不了出口电动蝶阀,就会导致其他工作的冷水机组流量减少。这样会不会出现停机保护,或者有其他什么措施。人工手动关阀?

2013年09月27日 19:24:36
2楼
问题 很严重 隐患比较大
回复
ybhvac
2013年09月27日 20:36:21
3楼
zlf60137 发表于 2013-9-27 19:24 问题 很严重 隐患比较大能具体说说吗?
回复
co936201979
2013年09月28日 14:02:08
4楼
难道管道上面就不能安装单项截止阀吗
回复
ybhvac
2013年09月28日 17:02:13
5楼
co936201979 发表于 2013-9-28 14:02 难道管道上面就不能安装单项截止阀吗方向都是一个方向,安止回阀没用的。跟物业的请教了,不设电动阀的情况,由值守人员根据回水温度手动启停一组设备。
回复
fine_2009
2013年09月29日 13:00:19
6楼
阀肯定能关,常规的冷水机组控制应该不算是群控。
回复
zmx111333
2013年09月29日 16:24:31
7楼
多台制冷机并联,肯定要有平衡管,没有的话会出现抢水的现象。有个问题问下楼主,既然有电动阀,那对应的控制谁来控?
回复
ybhvac
2013年09月29日 17:15:14
8楼
zmx111333 发表于 2013-9-29 16:24 多台制冷机并联,肯定要有平衡管,没有的话会出现抢水的现象。有个问题问下楼主,既然有电动阀,那对应的控 …咨询了几个厂家,冷水机组自带的控制只管水泵和冷却塔,不控制阀门。非标的产品可以带。
回复
zmx111333
2013年09月30日 10:29:38
9楼
ybhvac 发表于 2013-9-29 17:15 咨询了几个厂家,冷水机组自带的控制只管水泵和冷却塔,不控制阀门。非标的产品可以带。我只能说,作为业主方没有做到位,因为主机自控一般设计院是不设计的,但他的设计理念已经出来了,设计了电动阀门,业主方做自控之前1应该询问设计院,2是主机厂家做自控的时候业主方没有提要求,什么只有非标产品可以带,这全是扯淡,业主说怎么做就怎么做,他们当然是能省就省。我个人是没见过主机群控不带控制电动阀的。
回复
xshlwh123
2013年10月01日 07:52:54
10楼
方向都是一个方向,安止回阀没用的。
回复
zwf15858195360
2013年10月02日 16:58:12
11楼
安装动态平衡阀呢