-18度冷库,用的是比泽尔四个压缩机并联机组,电机端侧盖结满霜,是正常的吗,谢谢
-18度冷库,用的是比泽尔四个压缩机并联机组,电机端侧盖结满霜,是正常的吗,谢谢
2楼
一般结霜至吸气阀为正常,若过多则回液了。要提高过热度,不小于15K.调小膨胀阀即可。
回复
3楼
正常,别超过电机端的肋就行!
回复
4楼
路过 学习了
回复
5楼
最好的结霜是吸气阀侧结霜,到电机结霜的话。。。 你要注意观察排气温度啊,小心液击
回复
6楼
螺杆机还是活塞机,汇集器做得咋样,霜结至那个位置;需提供啊:(
回复
7楼
压缩机机体的任何部位在任何情况下都不得结霜!结了霜,足以说明系统中的制冷剂过多,或节流阀开得过大!
压缩机结了霜,低压与油箱(曲轴箱)是连通的,必然造成油温低,油的粘度增大,流动性差,影响润滑,加剧运动件的磨损;如果机组是油压卸载容量的,还会使油压跌落,卸载失灵。
压缩机结霜,说明已经处湿冲程运转,严重时会敲缸,损坏压缩机。
压缩机结霜,压缩效率降低,制冷量下降。
回复
8楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
9楼
请踊跃发言。
回复
10楼
对于活塞式压缩机,若由于回液导致压缩机机体结霜,会使曲柄箱内的润滑油溶入大量制冷剂,导致冷冻油粘度降低,失去润滑性能,最终导致压缩机故障。
回复