本帖最后由 小时代 于 2013-9-27 15:02 编辑 备战2014年一建,特地为大家整理的一建建筑实务容易混淆的相似点,希望对各位有所帮助! 砼强度等级: 1、常规情况下不小于C20。 2、型钢砼组合结构的强度等级不小于C30。(P144) 3、预应力结构的砼等级不小于C40。(P6) 4、钢筋砼拱墙结构的砼强度等级不宜低于C25。(P429) 龄期:
备战2014年一建,特地为大家整理的一建建筑实务容易混淆的相似点,希望对各位有所帮助!
砼强度等级:
1、常规情况下不小于C20。
2、型钢砼组合结构的强度等级不小于C30。(P144)
3、预应力结构的砼等级不小于C40。(P6)
4、钢筋砼拱墙结构的砼强度等级不宜低于C25。(P429)
龄期:
1、所有龄期均为28天。
水泥强度:
1、砼中,水泥强度等级为砼强度等级的1.5-2倍。(P50)
2、砌筑用水泥:
水泥砂浆中,水泥强度等级不宜大于32.5级。
水泥混合砂浆,采用的水泥强度等级不宜大于42.5级。(P129)
3、抹灰用水泥,强度等级不少于32.5级。(P159)
4、普通防水砼,水泥强度等级不应低于32.5级。(P152)
5、不发火(防爆)的面层,水泥强度等级不应低于42.5级。(P37)
6、预应力筋的孔道灌浆,宜用52.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制的水泥浆。(P143)
石灰的熟化时间:
1、砌体用生石灰熟化成石灰膏时,熟化时间不小于7天。
磨细生石灰粉的熟化时间不少于2天。(P129)
2、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15天。
磨细石灰粉的熟化期不应少于3天。(P159)
3、为了消除过火石灰的危害,石灰膏在使用前应陈伏2周左右。(P57)
养护时间:
1、大体积砼的养护时间不少于14天。(P112)
2、主体结构砼采用硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼,养护时间不少于7天。
对火山灰质、粉煤灰质硅酸盐水泥拌制的砼,养护不少于14天。
对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的砼,不少于14天。(P129)
3、填充后浇带,可采用微膨胀砼,强度等级比原结构强度提高一级,养护15天。(P129)
后浇带防水砼,可采用补偿收缩砼,养护时间不少于28天。(P420)
4、防水砼终凝后应立即进行养护,不少于14天。(P152)
5、石材饰面工程,当大石材面层铺贴后应立即进行养护,不少于7天。(P181)
瓷砖面层,砖铺贴完成24h时应进行养护,不少于7天。(P181)
6、水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。(P162)
7、幕墙玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶,要求室内洁净,温度宜在15-30℃之间,相对温度不宜低于50%。(P185)
8、幕墙板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度20℃,湿度50%以上的干净室内养护。(P186)
9、单组分硅酮结构密封胶,固化时间一般为14-21天。
双组分硅酮结构密封胶,固化时间一般为7-10天。(P186)
10、砼立方体抗压强度,标准条件为温度20±2℃,相对湿度95%以上。(P53)
装饰温度要求:
1、室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃。(P160)
2、饰面板(砖)工程,采用掺有水泥的拌合物粘贴(或灌浆)时,即湿作业施工现场环境温度不应低于5℃。
采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃。(P162)
3、水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5-35℃之间。
冬期施工室内温度不宜低于5℃,相对温度85%。(P196)
4、高强度螺栓安装环境气温不宜低于-10℃,当摩擦面潮湿或暴露于雨雾中时,停止作业。(P138)
5、不宜在夜晚、雨天打胶。(P188)
6、高聚物改性沥青防水卷材:冷粘法不低于5℃
热熔法不低于-10℃。(P418)
7、合成高分子卷材:冷粘法不低于5℃
热风焊法不低于-10℃。(P418)
钢筋的伸长率:
1、钢筋的最大总伸长率不小于9%。(P48)
2、HPB235级钢筋,冷拉伸长率不大于4%。
HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,冷拉伸长率不大于1%。(P124)