我们这家小公司做土建的现在就我一个人,我是毕业两年,前一年半在施工单位,现在刚转行准备做设计的。 以前的项目,工地上一个池子上一个混凝土框架结构,由于各种原因要求变成钢结构的,就是4根柱子上去,一个正方形的小框架,上面有两台检修用的3t电动葫芦。房子两个方向柱距都是4.5m,高度5m,上面的结构用sts算了一下还比较放心,当我把柱脚图画好以后,它们说池子已经做好了,上面埋了4个预埋件,要求柱脚全部用焊接,不能用地脚螺栓。
公司就我一个新人,这可愁坏我了,请有经验的前辈给支支招,在此破财免灾了,小弟不胜感激。(柱子是H390X300,预埋件12mm厚500x500,埋件下面9根长700mm 直径16的钢筋,池壁厚500)
2楼
学习了,兄弟
回复
3楼
放心好了,没问题的,只要梁,柱节点做好,问题不大
回复
4楼
焊接没问题,围焊焊一圈就可以了,然后用混凝土包一下柱脚。
回复
5楼
9根直径16的钢筋 应该也没问题,毕竟才3t的电葫芦。
回复
6楼
michael8101 发表于 2013-9-27 11:12 放心好了,没问题的,只要梁,柱节点做好,问题不大兄弟的话让我宽慰了不少,非常感激。
回复
7楼
xiaowudesaoba61 发表于 2013-9-27 11:54 焊接没问题,围焊焊一圈就可以了,然后用混凝土包一下柱脚。非常感谢。
回复
8楼
xiaowudesaoba61 发表于 2013-9-27 11:55 9根直径16的钢筋 应该也没问题,毕竟才3t的电葫芦。没什么经验,胆子小。总工刚离职,这边一个人顶着压力大。多谢回复。
回复
9楼
问题不大吧,做好混凝土防护
回复
10楼
我这个初学者看都看不懂
回复
11楼
mingxi_07 发表于 2013-9-29 15:04 我这个初学者看都看不懂我也是初学者,路还很长呀。
回复