关于断路器分断能力的讨论(依据短路电流峰值还是稳态短路电流)
wm6318
wm6318 Lv.8
2013年09月26日 16:32:03
只看楼主

断路器分断能力的选择依据短路电流峰值还是稳态短路电流。

断路器分断能力的选择依据短路电流峰值还是稳态短路电流。
免费打赏
mym_fear
2013年09月26日 16:54:39
2楼
一般情况下,保证断路器的Icu大于稳态短路电流就可以了
回复
wm6318
2013年09月26日 16:57:47
3楼
但是断路器如果在短路后第一周期内分断的话是不是要考虑峰值电流了。

风平浪静02:Icu极限短路分断电流。是一个峰值电流,是短路故障开始的那个最大值(有效值)。但不是那个交流电流的最大值,它与交流电流周期关系不大。它动作以后断路器就不能再用了,因为已经到达极限了。

Ics运行短路分断电流。也是一个峰值电流。它动作以后断路器还可以继续运行。

Icw短时耐受电流。是一个稳态电流,在达到这个电流水平,1s以内不能动作。

回复
mym_fear
2013年09月26日 17:09:37
4楼
断路器还有个Icm的参数(额定接通能力),是Icu的n倍,只要Icu满足大于稳态短路电流,Icm可以保证断路器可以通过短路电流峰值而不至损坏。
回复
angelguitar
2014年11月24日 10:47:38
5楼
wm6318 发表于 2013-9-26 16:57 但是断路器如果在短路后第一周期内分断的话是不是要考虑峰值电流了。应该是运行断路分断额定电流Ics吧
回复
angelguitar
2014年11月24日 10:47:59
6楼
mym_fear 发表于 2013-9-26 17:09 断路器还有个Icm的参数(额定接通能力),是Icu的n倍,只要Icu满足大于稳态短路电流,Icm可以保证断路器可以 …应该是运行断路分断额定电流Ics吧
回复
知名不具13
2018年10月27日 21:50:26
7楼
高压要以峰值乘以系数2.55(无限容量)或1.8(有限容量)来选取。
回复
xiajlang
2019年09月07日 08:28:58
8楼

远端初始值,近端初始值修正。《配四手册》P233

回复
xiajlang
2019年09月07日 08:31:05
9楼

稳态电流作为短时耐受校验,相当于ICW

回复