供暖单级离心泵进出口压力问题
wangwei902
wangwei902 Lv.3
2013年09月26日 16:20:53
来自于采暖供热
只看楼主

供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?

供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?
免费打赏
wangwei902
2013年09月27日 07:21:24
2楼
没人知道吗?:$,拜请各位大神赐教!
回复
zyhlyx
2013年09月27日 17:07:45
3楼
可以将阀门关小。阀门关小后流量和电流均减小。
回复
lzzlzzs
2022年03月30日 13:37:01
4楼

出口阀门关小?后面管道压力会增加吗?应该不会吧