板面负筋的分布筋的具体要求是什么?
liuniansishui4999
2013年09月26日 09:22:03
只看楼主

本帖最后由 liuniansishui4999 于 2013-9-27 09:03 编辑 楼板上层钢筋的构造要求是怎样的?(如图所示分布筋) 板面负筋的分布钢筋的具体要求是什么?还有温度钢筋的要求是什么?在哪里可以查到规范或者图集?请大侠指导啊!小弟感激不尽

本帖最后由 liuniansishui4999 于 2013-9-27 09:03 编辑

楼板上层钢筋的构造要求是怎样的?(如图所示分布筋)
板面负筋的分布钢筋的具体要求是什么?还有温度钢筋的要求是什么?在哪里可以查到规范或者图集?请大侠指导啊!小弟感激不尽

QQ截图20130926111312.jpg

免费打赏
guohua1355
2013年09月26日 09:49:38
2楼
:):@:@:):):):):):):):):):):)
回复
qq2585006618
2013年09月26日 11:18:57
3楼
混规9.1.6~9.1.8应该可以回答你想知道的问题!
回复
liuniansishui4999
2013年09月27日 09:01:02
4楼
qq2585006618 发表于 2013-9-26 11:18 混规9.1.6~9.1.8应该可以回答你想知道的问题!之前已经查看了这里,但这里只说了单向板的构造配筋,而且还是下层钢筋的,我想知道双向楼板上层负筋的分布钢筋,规范上没有说明,好像是按照经验取值的,这个我现在也不大清楚,还是有点糊涂啊,主要是现在楼板基本上都是双向双层配筋,没有涉及到这个问题,所以没怎么注意这个问题,哎,请知道后给小弟讲一下,谢谢啊
回复
qinhaojun
2013年09月27日 09:43:50
5楼
liuniansishui49 发表于 2013-9-27 09:01 之前已经查看了这里,但这里只说了单向板的构造配筋,而且还是下层钢筋的,我想知道双向楼板上层负筋的分 …一般情况,板上部支座处的分布筋只是起到固定支座负筋的作用,直径间距是根据最小配筋率来的,我呆的地方是根据0.15%那个
回复
美琪儿
2013年09月27日 10:29:39
6楼
看砼规范里面,里面写的很清楚!!
回复
liuniansishui4999
2013年09月29日 16:32:28
7楼
美琪儿 发表于 2013-9-27 10:29 看砼规范里面,里面写的很清楚!!请大侠指教在那一章哪一节,谢谢
回复
liuniansishui4999
2013年09月29日 16:33:50
8楼
liuniansishui49 发表于 2013-9-27 09:01 之前已经查看了这里,但这里只说了单向板的构造配筋,而且还是下层钢筋的,我想知道双向楼板上层负筋的分 …哦,终于找到点依据了,谢谢
回复
co1441762605780
2015年12月11日 15:09:40
9楼
新手来看看
回复

相关推荐

APP内打开