由顶板拆模引起的利益与质量冲突该如何解决
qiangdazhongg
2013年09月25日 13:14:50
来自于建筑施工
只看楼主

由于本工程需要提前交工(甲方买楼),很恼火。现特来向各位请教个问题。 因为涉及到后施顶板的拆模问题,最长梁跨22m,梁截面300*900。算足了时间,梁下支撑顶多能撑个10来天。要是不能按建设方的要求交拆,面临的是很严重的经济纠纷。 有没有朋友知道拆模所需的最小强度如何计算,如何避免如此大梁裂缝的产生?

2013年09月25日 13:16:30
2楼
要提前交工,就要采取相应措施,经济上就要有付出。这种情况,可以考虑人为地提高混凝土标号;也可以增加模板支撑用于周转,向上干的时候,下面几层尽量不拆除模板支撑。
回复
sdzbgh01
2013年09月25日 13:44:05
3楼
多留一组试块,提前试压,看看强度能达到多少,加强养护。
回复
arbil1989
2013年09月25日 21:43:17
4楼
根据我大学时算裂缝宽度和做试验对比……基本不具备什么指导性
回复
甲方施工员
2013年09月26日 09:48:09
5楼
22米这么大跨度,强度达到100%才能拆模,按照合同来,谁要抢时间谁就要提供措施费用
回复
qqwwee1230
2013年10月06日 16:34:49
6楼
22米这么大跨度,强度达到100%才能拆模
回复
zxg224
2013年10月08日 17:32:48
7楼
这个你可以打个工作联系单之类的发给监理和甲方,或者在例会上提出写入会议纪要,甲方和监理各一份双方签收。如果真的拆的话也不能全部拆除的,否则出事人家会推的一干二净,施工方要懂得保护自己,这样的问题深有体会啊:(
回复
zxd11
2013年11月17日 09:11:40
8楼
好有参考价值
回复
尘埃
2013年11月19日 17:55:30
9楼
深有有体会,我现在做一个工地,其中一条梁跨度为10.3米,我们18天就拆模了,现在梁在跨中出现细微裂缝,目前正在处理中呢
回复
zhang19561123
2013年11月20日 11:52:25
10楼
这看在什么情况,在夏季温度高,养护到位,14天以上就拆,拆后中间采取措施,架几个托顶柱就行了。这是本人措施。以供参考。
回复

相关推荐