请问有什么方法不返工处理掉这个钢柱?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年09月25日 11:34:36
只看楼主

本人项目现在有一个钢结构柱脚问题 : 1混凝土基础上接钢柱 2现在基础和底板钢筋施工完毕 3钢结构施工要求钢结构柱脚埋到基础里,承台需要放坡 在这样的情况下,请问有什么方法不返工处理掉这个钢柱?

本人项目现在有一个钢结构柱脚问题 :

1混凝土基础上接钢柱
2现在基础和底板钢筋施工完毕
3钢结构施工要求钢结构柱脚埋到基础里,承台需要放坡

在这样的情况下,请问有什么方法不返工处理掉这个钢柱?
image_20130925113314.jpg

image_20130925113314.jpg

免费打赏
流浪的土豆
2013年09月27日 13:36:20
22楼
现在基础和底板钢筋施工完毕 是底板的钢筋绑扎完了么?钢结构的柱脚是做在地梁上的么?
如果是混凝土全部施工完了,开凿混凝土,上层钢筋阶段处的补强钢筋一定要做。植筋不适用,植筋只能植入钢筋,钢柱底部的结构就没法做。
个人看法。
回复
ccxx118
2013年09月27日 14:36:01
23楼
方案一:
返工,拆除已綁好鋼筋,再做預埋后從新綁鋼筋,搗混凝土。

方案二:
找設計,咨詢期是否可再現有基礎上進行預埋。

比較上述方案經濟性,再確定
回复
erdan.369
2013年09月27日 15:23:27
24楼
求解、、关注中、求大神
回复
longlonghill
2013年09月27日 15:42:04
25楼
植筋,做杯口
回复
lanbai007
2013年09月27日 17:40:12
26楼
挺 麻 烦 的
回复
舞钺
2013年09月27日 19:26:27
28楼
老实点返工吧,要不然成本更高
回复
白2017
2013年09月27日 19:32:09
29楼
表示不是很清楚啊
回复
过河的小卒
2013年09月27日 20:24:15
30楼
围观学习中。。。
回复