壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
zhangshien521
2013年09月24日 00:16:11
来自于采暖供热
只看楼主

如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢

QQ图片.jpg如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢

QQ图片.jpg

免费打赏
shibushi1983
2013年09月28日 09:20:35
12楼
改同程式,估计就不用加泵 了。
回复
liangqijia
2013年09月28日 19:39:45
13楼
我的问题1管径多粗,如果太细会带不动这么多。
现在根据你的说法就是失调这个没什么好办法只能控制前段的暖气保后边的。
你这样的系统阻力稍微大点不要单管串联的模式
回复
gaoshou121
2013年09月29日 21:23:20
14楼
测下末端流量。估计是管路堵了。
回复
lardice
2013年10月30日 12:05:02
15楼
是不是管路的问题???
回复
一夜江湖之路人
2014年04月25日 14:04:20
16楼
前面热,说明循环没问题,扬程应该是够得,检查管路好流量
回复
ahtk
2014年04月28日 09:58:50
17楼
本帖最后由 ahtk 于 2014-4-28 10:00 编辑 lardice 发表于 2013-10-30 12:05 是不是管路的问题???有2个办法,仅供参考!1.由于散热器是并联,系统压损过小导致水力失调,在壁挂炉和供热干管之间加装一个混水直连泵增加系统循环量即可2.需要在每个散热器的进水口活接头镶嵌一个耐温(聚四佛乙烯)塑料片做成小孔板,孔板的直径在1.5-2mm左右(估算值)就可以解决这个问题,前提是所有的暖气片都在同一个高度安装,水泵3500mm扬程应该够了!除去壁挂炉的压降,干管压损提升到1000mm按照每个暖气片100kg/h水量计算,孔板孔径约为2mm
回复
su65464
2014年11月26日 14:06:18
18楼
学习 学习 学习
回复