今天按照规定要求给之前公司没有接地的电焊机统统搞上接地线!如图;当在电焊机机壳上面做好接地线并且接好,同时也在电源端也接上地线以后,如图;就开始送电,电焊机开始正常工作,2分钟不到,电缆开始发烫(电缆是3*4+1*2.5的铜芯线,黑色线即2.5的铜芯线);紧接着电缆烫的不行(已经很烫手了),赶紧断掉电源,查找原因。电焊机并未漏电,反复确认接线,接线没有问题!并且将二次接地线与焊把线拆除;然后继续送上电源!3分钟后地线绝缘层开始熔化,就又赶紧断掉电源;重新查找故障!
今天按照规定要求给之前公司没有接地的电焊机统统搞上接地线!如图;
当在电焊机机壳上面做好接地线并且接好,同时也在电源端也接上地线以后,如图;
就开始送电,电焊机开始正常工作,2分钟不到,电缆开始发烫(电缆是3*4+1*2.5的铜芯线,黑色线即2.5的铜芯线);紧接着电缆烫的不行(已经很烫手了),赶紧断掉电源,查找原因。电焊机并未漏电,反复确认接线,接线没有问题!并且将二次接地线与焊把线拆除;
然后继续送上电源!3分钟后地线绝缘层开始熔化,就又赶紧断掉电源;重新查找故障!
最后实在是找不到原因,只有将接地线拆除,就只接了三相电源!送电后,电焊机恢复正常工作,电缆并未发热;再次确认电焊机并未漏电!
这是怎么回事呢???????????????????
2楼
请看帖然后也不知道怎么回事儿的大侠们顶一下啦!小弟在此先谢谢啦!
回复
3楼
循序渐进 发表于 2013-9-23 18:09 请看帖然后也不知道怎么回事儿的大侠们顶一下啦!小弟在此先谢谢啦!电焊机二次侧可能与电焊机外壳接触了,就相当于保护接地线成了二次侧的焊接接电线,电焊机的焊接电流足以让你的保护接电线烧融。
回复
4楼
请问你的这根黑色线接机内什么地方?
回复
5楼
楼主的电焊机似乎是一个逆变电焊机,交流电源进入后经过整流-逆变-变压-整流-焊接。逆变过程中会产生大量的高次谐波,是否与此有关?
回复
6楼
不了解,帮楼主顶一下。
回复
7楼
liyungen 发表于 2013-9-23 20:10 电焊机二次侧可能与电焊机外壳接触了,就相当于保护接地线成了二次侧的焊接接电线,电焊机的焊接电流足以 …分析的比较精辟!待再次确认二次侧是否有接地!
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2013-9-23 20:46 请问你的这根黑色线接机内什么地方?就接在电焊机机壳上的,里面什么都没接!
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2013-9-23 21:39 楼主的电焊机似乎是一个逆变电焊机,交流电源进入后经过整流-逆变-变压-整流-焊接。逆变过程中会产生大量的 …地线被熔化,是电焊机处于空载状态时!
回复
10楼
fishbone_l 发表于 2013-9-23 23:04 不了解,帮楼主顶一下。thank you very much
回复
12楼
路过围观的,帮楼主捧一人场~
回复