本帖最后由 zhengzhibing83 于 2013-9-23 15:19 编辑 昨天清洗公司的格力天花机内机,清洗完以后(清洗前正常)开机运行5分钟后停机 然后黄灯一直闪烁,如图,线基本确定没有插错,跳黄灯故障后关机等约5分钟后启动依然是这种情况,有在网上搜索格力天花机的故障代码,但是没有黄灯一直闪烁的,我是新手 求高人指点 谢谢 顺便问下大金的变频机控制面板的说明在哪里找?谢谢
本帖最后由 zhengzhibing83 于 2013-9-23 15:19 编辑
昨天清洗公司的格力天花机内机,清洗完以后(清洗前正常)开机运行5分钟后停机 然后黄灯一直闪烁,如图,线基本确定没有插错,跳黄灯故障后关机等约5分钟后启动依然是这种情况,有在网上搜索格力天花机的故障代码,但是没有黄灯一直闪烁的,我是新手 求高人指点 谢谢 顺便问下大金的变频机控制面板的说明在哪里找?谢谢
2楼
自己先顶一下 欢迎大家来交流交流
回复
3楼
水满故障,。。。。。。。。
回复
4楼
lhq363585 发表于 2013-9-23 20:02 水满故障,。。。。。。。。不存在水满故障啊 泡沫都拆下来清洗干净了 木有积水的 那应该是水满开关坏掉了是吧
回复
5楼
zhanshen0715 发表于 2013-9-25 15:37 不存在水满故障啊 泡沫都拆下来清洗干净了 木有积水的 那应该是水满开关坏掉了是吧你仔细看它闪几次?
回复
6楼
:@应该是抽水泵的线路没插好
回复
7楼
lhq363585 发表于 2013-9-25 20:32 你仔细看它闪几次?一直在闪 都不停的!!!
回复
8楼
xwcxwc2 发表于 2013-9-25 23:27 应该是抽水泵的线路没插好线路我重新插过一次的 应该没问题啊
回复
9楼
对照一下吧
(格力)吸顶机故障代码
故障名称 故障显示方式
室内感温包故障 黄灯连闪一次
室内蒸发器感温包故障 黄灯连闪二次
室外冷凝器敢温包故障 黄灯连闪三次
室外环境感温包故障 黄灯连闪四次
室外排气感温包故障 黄灯连闪五次
回复
10楼
jzy-890418 发表于 2013-9-29 14:02 对照一下吧(格力)吸顶机故障代码谢谢 自己又好了 没问题了:Q
回复
11楼
水位开关报警,就是水没抽到,水泵没接触到水,还有就是水管上下浮动大肇成的
回复