带吊车的复杂高层混凝土框架结构问题
icefirefly1
2013年09月23日 11:53:32
只看楼主

本帖最后由 l_yx2005 于 2013-10-28 17:29 编辑 现有一个多层工业厂房,混凝土框架结构,高度为27米,应该属于高层结构吧剖面如下图所示:1:左边G-E轴为大空间,混凝土框架柱的高度一个方向无侧向支撑高度为30米,截面高度约为800mm,请问这么大长细比的柱设计需要注意什么问题?2、E-C轴上下分布有两台吊车,分别是10t和20t的,请问带吊车的框架结构设计需要注意什么?规范有无特殊要求。

本帖最后由 l_yx2005 于 2013-10-28 17:29 编辑

现有一个多层工业厂房,混凝土框架结构,高度为27米,应该属于高层结构吧
剖面如下图所示:
QQ截图20130923114619.png
1:左边G-E轴为大空间,混凝土框架柱的高度一个方向无侧向支撑高度为30米,截面高度约为800mm,请问这么大长细比的柱设计需要注意什么问题?
2、E-C轴上下分布有两台吊车,分别是10t和20t的,请问带吊车的框架结构设计需要注意什么?规范有无特殊要求。

希望大神给予帮助,谢谢!

QQ截图20130923114619.png

ed0ca105aebcc06d92cc.rar
419 KB
立即下载
免费打赏
icefirefly1
2013年09月24日 08:28:46
12楼
请问这种情况属于超限吗?
回复
qjl110406a
2013年09月24日 08:50:37
13楼
同意无间道意见
回复
一仰化碳
2013年09月24日 09:05:58
14楼
求高手!框架里面带吊车一直是弱项
回复
wudi209177
2013年09月24日 09:08:37
15楼
吊车荷载是关键
回复
xiangkun0704
2013年09月24日 09:11:06
16楼
来学习,希望前辈们解答:lol
回复
xiaodong0131
2013年09月24日 10:08:52
17楼
坐等高手
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
结构童子
2013年09月24日 10:27:40
18楼
hzhtz1979 发表于 2013-9-23 19:25 我想,设计过程中需要考虑下面几个方面1、可能抗震超限2、吊车在二楼,振动效应严重同意!
回复
结构童子
2013年09月24日 10:28:15
19楼
求高手解决!
回复
tljzsjy2
2013年09月24日 10:28:48
20楼
这个结构真够复杂的
回复
zyb15023265759
2013年09月24日 10:35:16
21楼
这样框架厂房带吊车有点复杂,局部大空间,且侧向无支撑,结构上有可能超限,质量与刚度分配不均,结构发生扭转效用很大,最好先把吊车的荷载考虑清楚,在考虑后面的计算指标问题。