只看楼主

本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑 结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。 附件为植筋深度计算表,请收好! 大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!

本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑

结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< <混凝土结构加固设计规范> >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。

附件为植筋深度计算表,请收好!

大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!
0c0130c0e4d82e49bbf6.rar
8.1 KB
立即下载
免费打赏
smart98
2013年10月17日 12:44:01
12楼
按规范算的话,有些根本没法施工
回复
leao1225
2013年10月17日 13:02:21
13楼
这表真的是太实用了。谢谢
回复
duanaihuihui
2013年10月17日 14:33:35
14楼
谢谢楼主了,挺好
回复
keenstone
2013年10月17日 16:01:21
15楼
当部分采用喜利得的锚固件,锚固胶,锚固做法时候,是否还必须遵守这个规定?
回复
txl0634
2013年10月17日 16:28:50
16楼
这个很实用的,:victory:
回复
听风者
2013年10月17日 21:50:39
17楼

谢谢楼主分享。好内容,赞一个
回复
默默耕耘
2013年10月17日 23:14:52
18楼
总结的很好,楼主太有心了
回复
maidouzuqiu
2013年10月18日 07:17:43
19楼
感谢楼主的分享 很好的资料
回复
david__kk
2013年10月18日 08:14:07
20楼
按规范上的算完,植筋长度是太长了,那也没有办法,应该按规范上要求的做。
回复
靖明love
2013年10月18日 08:50:36
21楼
楼主好分享
回复