有关于植筋深度的探讨,结构工程师应该注意了!
搞结构的小工
2013年09月23日 09:09:27
只看楼主

本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑 结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。 附件为植筋深度计算表,请收好! 大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!

本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑

结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< <混凝土结构加固设计规范> >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。

附件为植筋深度计算表,请收好!

大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!
0c0130c0e4d82e49bbf6.rar
8.1 KB
立即下载
免费打赏
cardina
2013年09月23日 11:07:55
2楼
很好,表格做的很全,以后一定要用,不能太相信厂家
回复
xiongbinbin001
2013年09月23日 14:52:45
3楼
这个很实用的,谢谢咯住
回复
ywwl0123
2013年09月23日 21:03:55
4楼
很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计
回复
设计小兵
2013年09月23日 22:19:57
5楼
按规范计算,植筋长度有的接近钢筋的锚固长度,特别是悬臂梁等,这多少会造成现场施工的不便
回复
搞结构的小工
2013年09月23日 22:24:18
6楼
xpy1101 发表于 2013-9-23 22:19 按规范计算,植筋长度有的接近钢筋的锚固长度,特别是悬臂梁等,这多少会造成现场施工的不便是会造成不便,但回顾各种事故来看,这种不便是必须需要的。
回复
我在加班
2013年09月24日 15:29:55
7楼
谢谢楼主!
回复
hyz159357
2013年10月14日 14:03:36
8楼
还是要按规范走~如果不加以计算 那还要我们做结构的干嘛~
回复
newcityfarmer
2013年10月16日 15:18:49
9楼
不错的东东,快速计算时用得上,谢谢楼主分享
回复
sy001young
2013年10月16日 19:53:47
10楼
很不错,经常涉及到植筋。
回复
hezicai1986
2013年10月16日 22:30:14
11楼