这样安装存在哪些隐患
踏雪
Lv.9
2013年09月22日 12:09:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
配电系统为TN-S系统线路中的PE为配电系统的接地防雷器下的接地是从院里引入的人工接地(该接地想对独立)试问这样装有问题没?
配电系统为TN-S系统
线路中的PE为配电系统的接地
防雷器下的接地是从院里引入的人工接地(该接地想对独立)
试问这样装有问题没?
免费打赏
xinye10
2013年09月22日 12:44:05
2楼
没弄明白。
下边的那个地是防雷器的外壳接地还是工作接地?貌似是前者的可能性比较大。个人觉得,如果是避雷器的工作接地,那与PE同一个地,就变TT了。倒不合宜了。