请问各位师傅,西安目前的消防工程,办公楼里边的消防通信电话(如每个设备机房的电话分机),只需要做好电话插座,不用安装电话吗?就是由物业的巡检人员随身带个电话,到时插进去说话,完后再拔走吗?还是每个地方都要装好电话呢?

请问各位师傅,西安目前的消防工程,办公楼里边的消防通信电话(如每个设备机房的电话分机),只需要做好电话插座,不用安装电话吗?就是由物业的巡检人员随身带个电话,到时插进去说话,完后再拔走吗?还是每个地方都要装好电话呢?
免费打赏
fxp8585
2013年09月22日 11:52:40
2楼
:)没人顶
回复
印度
2013年09月25日 16:45:43
3楼
电房、空调机房、排烟机房等与消防联动相关的机房需要设置消防电话分机。

然后在手动报警按钮哪里兼有消防电话插口
回复
tanzhi1990
2013年09月27日 20:12:13
4楼
如果是配电间,风机房等与消防设备相关的设备间是需要设置单独的消防电话的,置于电话插孔,现在基本上火灾自动报警系统的手报就有预留消防电话插孔,只需要将消防电话模块接入就可以了,具体只要找到消防电话主机供货商有详细的设备说明的