这样接线是TN-S系统吗?
zxmzwt
zxmzwt Lv.4
2013年09月21日 21:27:11
只看楼主

变压器中性点接地,出线ABCN,出线N经绝缘子与配电柜绝缘,大地作为PE接到电动机外壳,如此接线是TN-S系统吗?请大家讨论

变压器中性点接地,出线ABCN,出线N经绝缘子与配电柜绝缘,大地作为PE接到电动机外壳,如此接线是TN-S系统吗?请大家讨论
免费打赏
lingxuct
2013年09月21日 22:12:30
2楼
没说清楚,配电柜内的情况,配电柜内N排绝缘,还应有PE排,那样才是TN-S系统。
回复
zxmzwt
2013年09月21日 22:31:19
3楼
本帖最后由 zxmzwt 于 2013-9-21 22:37 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-21 22:12 没说清楚,配电柜内的情况,配电柜内N排绝缘,还应有PE排,那样才是TN-S系统。发现了这样一个所谓的“TN-S”系统,配电柜和中性点连接柜代替PE排,但并无任何出线,安装单位说变压器中性点接地和所有的电动机接地是一个地,可以代表PE,只要N独立,就形成了TN-S,这个说法对吗?
回复
我是地瓜
2013年09月21日 22:40:38
4楼
你去电机是几根线
回复
zxmzwt
2013年09月21日 22:43:46
5楼
我是地瓜 发表于 2013-9-21 22:40 你去电机是几根线三根线,大地接电机外壳,代替PE
回复
dianqipanli
2013年09月21日 22:49:22
6楼
【问】为什么说“三相五线就是TN-S”这句话错了?
【答】交流带电导体系统的形式有:单相两线、单相三线、两相三线、两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地形式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例,可存在于IT、TT、TN-S系统中,又以IT为例,它可以配出三相四线,也可以配出三相五线等。
“三相五线就是TN-S”这句话其错误之处是把带电导体系统的形式和接地系统的形式混淆了。
综上所述:“三相五线就是TN-S”的说法是错误的,正确提法为“TN-S系统是三相五线接零保护系统。

以上引自王常余编著《接地技术220问》
回复
zxmzwt
2013年09月21日 22:58:41
7楼
本帖最后由 zxmzwt 于 2013-9-21 23:36 编辑 dianqipanli 发表于 2013-9-21 22:49 【问】为什么说“三相五线就是TN-S”这句话错了?【答】交流带电导体系统的形式有:单相两线、单相三线、 …按道理PE要经过电缆去电动机接外壳,但他们为了省一芯电缆,故用大地代替PE,对此现象,如何确认是否属于TN-S系统?如何去解释。
回复
ctwz2009
2013年09月22日 05:09:34
8楼
《施工现场临时用电安全技术规范》中定义
PE--保护零线,保护线
《民用建筑电气设计规范》
12.2
TN系统应符合下列基本要求:
1.在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护中性导体(PEN)与变压器中性点相连接。

使用大地接电机外壳,只能算为保护接地吧?
回复
云飘飘
2013年09月22日 07:10:11
9楼
应该不算是TN-S系统
回复
lingxuct
2013年09月22日 08:01:45
10楼
zxmzwt 发表于 2013-9-21 22:31 发现了这样一个所谓的“TN-S”系统,配电柜和中性点连接柜代替PE排,但并无任何出线,安装单位说变压器中 …中性点直接接地系统,N线与PE严格分离,那才叫TN-S系统。
回复
xin262671427
2013年09月22日 09:12:20
11楼
zxmzwt 发表于 2013-9-21 22:43 三根线,大地接电机外壳,代替PE确定才三根?前面不是说引出ABCN吗? 会不会是引出中性线的IT系统,PE独立接地~