有关构造柱的设置,一直都似懂非懂,今天监理又来找麻烦了,说我们构造柱设置的太少(按照高规跟图纸走的),但是图纸上说了,除了按图纸施工外,还要参照《相关》规范,现如今监理说墙转角跟门框处都要设置构造柱,我靠。。切了他鸡鸡。。那构造柱就多了,请问构造柱究竟在哪些地方设置?有何依据?今天遇到的这种情况如何解决?
有关构造柱的设置,一直都似懂非懂,今天监理又来找麻烦了,说我们构造柱设置的太少(按照高规跟图纸走的),但是图纸上说了,除了按图纸施工外,还要参照《相关》规范,现如今监理说墙转角跟门框处都要设置构造柱,我靠。。切了他鸡鸡。。那构造柱就多了,请问构造柱究竟在哪些地方设置?有何依据?今天遇到的这种情况如何解决?
2楼
构造柱设置有规范可依。较大的洞口处需要设置构造柱,但多少算较大呢?1.5m?1.8m?我碰到一个工程,框架结构,非抗震,质监站说需要在宽度较大的窗两边均加设构造柱。加就加呗,不然验收关难过,反正由甲方出钱,嘿嘿。
回复
3楼
构造柱的设置不仅是依据设计图纸,同时还必须满足规范的要求,至于具体哪个部位设置,满足图纸和规范是基本条件。
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-9-21 18:18 构造柱设置有规范可依。较大的洞口处需要设置构造柱,但多少算较大呢?1.5m?1.8m?我碰到一个工程,框架结构 …主要参照地方规范?还是有什么行业规范做了规定?现如今就是不知道依哪本规范。。
回复
5楼
无间道 发表于 2013-9-22 06:12 构造柱的设置不仅是依据设计图纸,同时还必须满足规范的要求,至于具体哪个部位设置,满足图纸和规范是基本 …问题是哪本规范?如果设计瞎搞,随意设置,也好依据规范省事啊
回复
6楼
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 还有就是图集 看你具体用的什么砌体材料
转角设置构造柱很正常 门洞的话也有 看门的具体连接方式
回复
7楼
并非加就加的问题 监理一句话空口一言 加是加了 设计图纸上结算不出来 甲方说你们自己乐意加是你们的事情 又不是我们要求的 互相扯皮 就有损经济利益 还是要找出实在的依据为好
回复
8楼
砌体结构设计规范 混凝土结构设计规范的构造规定章节
回复
9楼
外墙转角和内外墙交界处都应设置构造柱,对于门窗洞口六度设防时大于2.1m的洞口两侧宜设置构造柱。详见西南图集05G701第六页构造措施。
回复
10楼
尼玛,,,构造柱设置结构说明一定要详细做为专条列出,,,现在设计太懒,这点小事都不搞,造成后期协调和质量麻烦多多,,,小的说是影响成本,大的讲影响的是行业质量
最好是,将构造图在图纸上体现出来,,,经过结构验算,既满足经济性,也符合必要性,,,
回复
11楼
构造柱设置很麻烦,而且规范上不好找,不明确。
回复