角钢桁架结构的棚子 地角螺栓用的四个 都是化学锚栓没有做基础 柱子大概是120mm 的中间有一根被车子撞歪了 还是站得很稳 用了十几年了一点事都没有看来我们平时做设计的时候还是偏保守
角钢桁架结构的棚子 地角螺栓用的四个 都是化学锚栓
没有做基础 柱子大概是120mm 的
中间有一根被车子撞歪了 还是站得很稳 用了十几年了一点事都没有
看来我们平时做设计的时候还是偏保守
2楼
柱脚看着真悬。没有围护结构,所以水平荷载很小。
回复
3楼
做我们这行的不能有侥幸心理
说实话,刚做这行时,我用200的双C作柱和梁15米跨,5米高,到现在也还在用
非典发生前2年,15米跨3米高的复合板房(当然了,中间有走廊)我就没用过骨架
到现在那时的工程我还在担心
现在没有事,不等于设计合理、不等于永远没问题。
我是越来越胆小了!
回复
4楼
没事大家都好,有事儿的时候能找谁。地震来的时候,即使设计完全符合规范,发生了事情我想大家都是很拿过的。什么时候结构设计不是在比较谁的方案合理性能好,变成比赛谁的成本低了。那些开发商当然希望成本低了,这样利润空间大,但是发生问题的时候,开发商可是不会有任何责任及难受的。做结构设计,大家都多慎重吧,因为我们和医生一样,都是手中掌握着生命的。
回复
5楼
6米高的钢柱 一般按照规范要做到大概两三百的样子吧 但是现实中很多都没有这么大 还是立在那好多年了 也不见得有问题 当然不是说这个就符合规范 反正是设计签字出去的 最好还是按照规范行事 免得什么时候有点问题后悔都来不及 自己盖的按照经验就估一个吧
回复
6楼
tslrjc 发表于 2013-9-22 13:11 做我们这行的不能有侥幸心理说实话,刚做这行时,我用200的双C作柱和梁15米跨,5米高,到现在也还在用非 …现在pkpm计算结果还是普遍偏大不过钢结构的施工质量比混凝土的更难把握和控制所以我们还是在设计的时候保守点来补施工可能出现的问题
回复
7楼
xiaoyixiaoyixia 发表于 2013-9-24 13:04 6米高的钢柱 一般按照规范要做到大概两三百的样子吧 但是现实中很多都没有这么大 还是立在那好多年了 也 …6米的 平面外长细比很难过 所以都要很大 而且壁厚也要很大如果柱脚是刚接的话 水平侧移小点柱子的截面可以相对少一点
回复
8楼
好轻松,学习中
回复
9楼
做的时间越长,胆子越小!
回复
10楼
xiaoyixiaoyixia 发表于 2013-9-24 13:04 6米高的钢柱 一般按照规范要做到大概两三百的样子吧 但是现实中很多都没有这么大 还是立在那好多年了 也 …好轻松,学习中
回复
11楼
做的时间越长,胆子越小啊!
回复