铝塑直饮水管直接穿地下雨水管
wudipangpangniu
2007年09月17日 08:51:40
只看楼主

铝塑直饮水管直接穿雨水井 走地下雨水混凝土管

铝塑直饮水管直接穿雨水井 走地下雨水混凝土管
免费打赏
空01
2007年09月17日 11:11:05
2楼
这样肯定不行的,要考虑检等问题,再说管道间的净距都是有要求的啊,所以不行的。
回复
wudipangpangniu
2007年09月17日 11:14:30
3楼
接头就再那个雨水井里,我是说这个铝塑管 再雨水管道中穿着走有啥大影响吗 雨水不会渗进去吧
回复
水锤
2007年09月18日 11:14:21
4楼


饮水管是压力流,为何不上反绕过雨水管?
回复
wudipangpangniu
2007年09月18日 12:41:32
5楼
……就是因为 那个雨水早就做好了 现在新加直饮水管不用新挖沟啊 直接穿雨水管走啊
回复
lushuier
2007年09月19日 08:27:09
6楼
肯定不行 给水管和污水管交叉 给水管还得在上面 你铝塑直饮水管直接穿雨水井 相当于给水管在排水管中
雨水管其实也挺脏的 像污水管
回复
wudipangpangniu
2007年09月19日 14:26:17
7楼
哦 知道啦 谢谢指导
回复
hbhb1116
2007年09月20日 00:04:42
8楼
有创意,
但是问题更多呵呵。
回复
hdtzh
2007年09月20日 09:39:38
9楼
省钱哦,这样做。好办法
回复
水锤
2007年09月20日 14:38:03
10楼

省钱至少也得把握两个原则:
1.满足冻土深度要求
2.防止水质污染
3.管道不被外力破坏
也就是个满足功能性和使用性的问题
回复
harveylin
2007年09月21日 14:57:22
11楼
看过大家的讨论,大家说的都是现实问题!
不错!