单桩承台的最小配筋率
xiaoxitian123456
2013年09月18日 19:19:58
只看楼主

单桩承台的最小配筋率,桩规上面写到柱下基桩承台的最小配筋率为0.15,但看回之前的工程,大家一般都是按承台高800,配12mm,间距200。。。。明显达不到0.15的要求,但为什么会没事。。不懂

单桩承台的最小配筋率,桩规上面写到柱下基桩承台的最小配筋率为0.15,但看回之前的工程,大家一般都是按承台高800,配12mm,间距200。。。。明显达不到0.15的要求,但为什么会没事。。不懂
微尘2014
2014年10月27日 17:03:51
12楼
看了大家的发言,我心中的疑惑消失了,感谢 大家
回复
weibo_1410492744617
2014年12月03日 16:44:20
13楼
我刚刚做完一个单桩承台,也是要求按照0.15%配筋。。。
回复
hicat
2014年12月03日 18:59:57
14楼
12 200 就可以了
回复
xiaolinhaipengha
2014年12月03日 22:52:23
15楼
不知道楼主有没有遇到过单柱单桩不做承台的情况(即柱子直接落在桩上,此时的桩一般桩径都较大),不做承台也没问题的。但是,在高烈度区时,且又无地下室,就要注意承台是不是构造(0.15%)起控制作用了,因为毕竟单桩大直径承台自身的混凝土还是能抵抗一部分弯矩的,起到安全储备的作用。
回复
wenya1991
2015年04月20日 16:22:19
16楼
本帖最后由 wenya1991 于 2015-4-20 16:29 编辑 qq2585006618 发表于 2013-9-22 16:31 个人觉得单桩承台还按0.15%的配筋率配筋,不太合理,按800的承台计算,配筋面积1200mm,要18@200才够,配筋 …侧边和上边的配筋有什么要求的么?
回复
hc0423
2016年01月13日 13:53:59
17楼
单桩承台,只有大直径扩底桩规范提到了配筋,不小于12@200。对于配筋率一说,个人理解应该是两桩以上的受弯承台才需要满足。
回复
tumu209
2016年01月14日 08:32:33
18楼
谢谢分享。
回复
来串文字jg
2016年04月13日 23:13:33
19楼
qq2585006618 发表于 2013-9-22 16:31 个人觉得单桩承台还按0.15%的配筋率配筋,不太合理,按800的承台计算,配筋面积1200mm,要18@200才够,配筋 …前辈,能分享一下计算过程吗,谢谢!
回复
小郑郑
2016年04月14日 08:19:13
20楼
非常不错的建筑设计感谢楼主分享谢谢
回复
结构设计bj
2016年06月21日 11:01:47
21楼
本帖最后由 结构设计bj 于 2016-6-21 11:15 编辑

单柱单桩还是做承台比较保守安全些,配筋按照不小于12@200就可以了